  1. #1

    По умолчанию Много разных устройств на RS-485

    Вынужден вешать на RS-485 много разных устройств различных производителей, большинство из которых работают по собственным протоколам (так что всё приходится опрашивать программно), при этом настройки связи у многих совпадают (9600-8-n-1 - самая распространённая). Устройства опрашиваются по очереди (то есть ПЛК посылает запрос в сеть, ждёт нужный таймаут и затем читает ответ, после чего опрашивает следующее устройство).

    Получается, запросы и ответы "слышат" все устройства, и отвечает на них одно нужное устройство только потому, что формат запроса для него не понятен для других устройств, и они молчат. Но что делать если попадётся девайс с таким протоколом, запросы или ответы по которому будут выглядеть корректными ещё каким-то устройствам в сети, в результате они начнут что-то отвечать одновременно с другим устройством, и в сети получится мусор. Как в общем случае избежать этого?

    Приходит на ум некий "разветвитель" сети RS-485, который бы имел один входной модуль RS-485 (подключаемый к ПЛК), и много выходных, не связанных друг с другом сетей RS-485, для подключения устройств. ПЛК бы направлял во входной модуль, в соответствии с некими правилами, набор запросов, которые нужно отослать в каждую из выходных сетей, разветвитель бы их рассылал, принимал бы ответы в каждой сети, затем весь этот набор ответов (разделённый в соответствии с некими правилами) отправлял бы в ПЛК. Почему нет ничего подобного? Это же общая проблема, возникающая при автоматизации?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    адресов у устройств нет чтоли ?

  3. #3

    По умолчанию

    У кого есть, у кого нет, они все разных производителей, с собственными протоколами.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Есть Ethernet - несколько портов 232 или 485, но будет ли оно работать с ПЛК ?

    Поизучайте документацию на 7513 - http://insat.ru/prices/info.php?pid=795
    Последний раз редактировалось melky; 27.10.2014 в 13:04.

  5. #5

    По умолчанию

    Поизучал, вроде то что нужно, но нигде не написано в какой конкретно форме он должен принимать запросы, собирать данные и формировать ответ, какова вообще его логика работы и протокол обмена. Не написано нигде, в том числе на оф.сайте (http://www.icpdas.com/index.php)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Тут только запрос в техподдержку поможет. Указано, что может работать в 2-х режимах, хаб и повторитель.
    Попробуйте инсат помучать по данному вопросу.

  7. #7

    По умолчанию

    Странно что такую, самую необходимую информацию, они не представили. Без неё просто непонятно, как эта хрень вообще работает. Остаётся техподдержку мучать.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну например может работать так как предусматривает Modbus, до 247 устройств с указанием адресации на каждой ветке хаба. Типа вы не сможете опрашивать устройство без адреса.
    А может и иначе.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Почему нет ничего подобного? Это же общая проблема, возникающая при автоматизации?
    В RS-сетях нет задела для различения протоколов верхнего уровня как, например, в IP-стеке. Если в гирлянде больше одного протокола, то каждый колхозит под свою ответственность.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    мало того что во всю разбрасываетесь ссылками конкурентов, так еще и нелепа сама идея, кроме совпадения первых байт, есть еще размер запроса и контрольная сумма, вероятность совпадения минимальна

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:22
  3. Управление приборами разных фирм в одной сети RS-485.
    от Владимир Теркин в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 00:49
  4. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  5. Работа разных устройств
    от stroyavt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •