Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Фазо-импульсное регулирование, не совсем типичный случай

  1. #1

    По умолчанию Фазо-импульсное регулирование, не совсем типичный случай

    Помогите подобрать оборудование:

    Нужно реализовать фазо-импульсное регулирование мощности нагревателя (220 В, до 20 А), и связать его с ПИД-регулятором мощности, только измеряемый параметр - не температура, а скорость напыления (зависит от мощности нагрева), будет поступать в ПЛК100 от стороннего прибора (по RS-485).

    1) Думаю взять БУСТ, но для формирования управляющего сигнала для него нужно будет вешать к ПЛК на RS-485 ещё модуль вывода. Было бы здорово, если были бы блоки управления тиристорами, принимающие управляющий сигнал сразу по RS-485, но пока не нашёл таких нигде.

    2) Для ПИД-регулирования думаю просто заюзать библиотечный элемент PID, это будет надёжно, или лучше что-то аппаратное?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Без буст. дискретное управление . ТТР

  3. #3

    По умолчанию

    Без буст. дискретное управление . ТТР
    А разве твердотельные реле могут обеспечить именно фазо-импульсное управление, то есть коммутацию в нужной точке каждого полупериода сетевого напряжения? И не нашёл пока реле с управляющим сигналом 4...20 мА, который мне удобен.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 27.10.2014 в 13:23.

  4. #4

    По умолчанию

    Нашёл блок ФИУ, с RS-485 и Modbus

    http://meandr-store.ru/products/300/...C&set_filter=Y
    Последний раз редактировалось Boris_K; 27.10.2014 в 15:32.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    А разве твердотельные реле могут обеспечить именно фазо-импульсное управление, то есть коммутацию в нужной точке каждого полупериода сетевого напряжения? И не нашёл пока реле с управляющим сигналом 4...20 мА, который мне удобен.
    А это не подойдет?http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Вроде подходит, причём даже дешевле получится (вместе с модулем вывода, для управления токовым сигналом). Просто сомневался, что оно обеспечивает именно ФИУ (фазо-импульсное управление), там написано просто "фазовое управление симистором" - это оно и есть? Что-то цена на такой прибор подозрительно низкая... И РЭ что-то нету, даже на сайте Кипприбора.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 27.10.2014 в 15:44.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    http://www.kippribor.ru/o_tverdotelnih_rele_Kippribor
    а цена, да, низкая. только за эти деньги имеем просто регулятор, без цепей защиты. защиту - навешивать снаружи. так что цена адекватна.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    ... именно фазо-импульсное управление, то есть коммутацию в нужной точке каждого полупериода сетевого напряжения? ...
    а зачем нужна коммутация цепей именно на КАЖДОМ полупериоде?-чем хуже режим ШИМ?
    и каким первичным прибором (датчиком) вы собираетесь контролировать скорость напыления?

  9. #9

    По умолчанию

    Инерционность у нагревателя очень низкая, а пульсации мощности очень нежелательны.

  10. #10

    По умолчанию

    http://www.regmik.com/rm1.html С RS-485 у меня работает с ПЛК-100. Цена смешная -что -то около 600 грн. (45 $)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Регулирование не по времени
    от antonsaitov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 13:01
  2. ПЧВ. Импульсное управление скоростью.
    от kms в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 23:58
  3. ТРМ 101. Не включается on/off регулирование
    от Андрей М в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 17:32
  4. был такой случай..
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 11:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •