имеем вент. установку:
-4 группы тэнов управление с пускателей на каждую группу
-сам вентилятор управление тоже с пускателя
-канальный датчик температуры
-две уставки +5 и +25 градусов
-управляющий сигнал выбора уставки
-управляющий сигнал разрешения работы
необходимо поддерживать температуру уставки в канале

есть такой вариант
1. готовим уставку
1.1 вычитаем 1 отправляем на мультиплексор
1.2 прибавляем 1 отправляем на мультиплексор
1.3 выбор с мультиплексора по сигналу нагрев (он будет дальше)
2. сравниваю показания датчика с подготовленой уставкой если меньше включаю сигнал нагрев
3. если есть сигнал нагрев включаю тэн1
4. если тэн1 работает запускаю таймер по истечению времени и если сигнал нагрев есть запускаю тэн2
5. если тэн2 работает запускаю таймер по истечению времени и если сигнал нагрев есть запускаю тэн3
6. если тэн3 работает запускаю таймер по истечению времени и если сигнал нагрев есть запускаю тэн4
както не нравится но ...

здесь мысль останавливается
подскажите что нибудь