Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Настройка таймера ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Настройка таймера ПЛК

    Здравствуйте.
    У меня вопрос. Подскажите как можно поменять уставку таймера в режиме работы ПЛК в окне визуализации, так как надо в процессе работы постоянно подстраивать время включения выходного реле.

  2. #2

    По умолчанию

    Заведите на вход таймера не значение, а переменную типа Time, и меняйте её.

  3. #3

    По умолчанию

    Подниму-ка я эту темку. У меня аналогичная ситуация, только время срабатывания таймеров нужно редактировать с панели ИП320.
    Насколько я знаю, тип TIME с панели в ПЛК передать нельзя, поэтому передаю WORD.
    Не подскажете как WORD сконвертировать в TIME?
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    WORD_TO_TIME значение WORD это кол-во ms. 1000 в WORD это T#1s для TIME.