Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Проблемы быстродействия

  1. #1

    По умолчанию Проблемы быстродействия

    Уважаемые разработчики.
    При решении задачи фотометки с помощью ПЛК 150
    возникла проблема :
    Существующие генераторы в кодесисе даже при выставлении 0.001s
    по высокой и по низкой стороне выдают по дискретным входам в 1 сек.
    тока 8-10 импульсов.
    Вот такая беда .
    Есть ли у кого какие мысли.

  2. #2

    По умолчанию

    Хм. А реле на выходе вы не заметили? Вот оно и не даёт...
    В принципе реле выпаиваются - но гарантии не будет.

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема не в ПЛК а в стандартном генераторе blink , после которого стоит стандартный счетчик ctu не работает в msek, а очень надо.
    Проблема в том что нужно снять время расхождения по приходу 2-х сигналов с датчиков. Диапозон между ними от 0.01 сек до 1 сек.
    Может есть какие либо другие функции работы в кодесисе.

  4. #4

    По умолчанию

    Есть библиотека SysLibTime.lib, в которой есть часы с разрешением в 1 мкс (и дискретностью в 20 мкс), используйте её, запоминайте времена и сравнивайте между собой.