Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подбор оборудования для бустерной станции.

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования для бустерной станции.

    Доброго вечера всем.

    Требуется помощь в подборе оборудования.

    Система - бустерная станция для повышения давления. На входе например 2-5 бар давление, насосу надо поддерживать на выходе постоянно 22 бар.

    * если пропал поток воды на 20 сек. , насос уходит в спящий режим.
    * если температура на в ходе превышает +70 С - отключаем систему
    * если давление на в ходе упало меньше 0,5 бар - отключаем систему
    * частотный преобразователь

    - нужен ли датчик протока ??

    схема приложена.


    Как идея была следующий комплект:


    Универсальный ПИД-регулятор восьми канальный ОВЕН ТРМ148

    Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ3

    Датчики (преобразователи) давления для агрессивных, низкотемпературных сред ПД100-ДИ/ДВ/ДИВ-411-0,5

    термометр сопротивления КДТС

    в этом деле, я новичок - прошу строго не судить.

    Эдгарс

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	booster.jpg 
Просмотров:	365 
Размер:	35.2 Кб 
ID:	14945

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ПЧ сам может работать в режиме ПИ.
    2 датчика давления и ПЛК154 или ПЛК100+МВА для формирования тревог.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Что значит :-"если температура на в ходе превышает +70 С" ???
    Вода может "Закипеть" в насосе при некоторых режимах работы (Низкая скорость) и!!! ПИД регулятор (Особенно от Овена) с легкостью обеспечивает режим "Закипания" . Для ПЧ алгоритм ПИД должен быть другой , не такой как для ТРМ .
    Хотя компания Данфосс по образу и подобию их продукции сделан ПЧВ "Овен" вроде как решила эту проблему , но не для Овена.
    Режим "Сна" и "Просыпания" для предотвращения "Закипания" .
    Дискретные датчики давления , подключенные к сконфигурированным входам ПЧ.

    З.Ы "Новичек" , вы хоть представляете стоимость оборудования , которое вы можете (вероятность 85%) угробить?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Что значит :-"если температура на в ходе превышает +70 С" ???
    Вода может "Закипеть" в насосе при некоторых режимах работы (Низкая скорость) и!!! ПИД регулятор (Особенно от Овена) с легкостью обеспечивает режим "Закипания" . Для ПЧ алгоритм ПИД должен быть другой , не такой как для ТРМ .
    Хотя компания Данфосс по образу и подобию их продукции сделан ПЧВ "Овен" вроде как решила эту проблему , но не для Овена.
    Режим "Сна" и "Просыпания" для предотвращения "Закипания" .
    Дискретные датчики давления , подключенные к сконфигурированным входам ПЧ.

    З.Ы "Новичек" , вы хоть представляете стоимость оборудования , которое вы можете (вероятность 85%) угробить?
    Спасибо за ответы.

    так как закупаю за свои деньги насосы, то стоимость оборудования ясна, но мне надо решить вопрос работы системы, и по этому я здесь, чтобы услышать мнение более опытных специалистов.


    тогда приходим к мнению - что такую систему, правильнее делать без использования ПИД, только путём конфигурации ПЧ.


    Режим "Сна" и "Просыпания" - можно решить датчиком потока. Например множество таких как по сылке.

    http://www.sika.net/en/products/flow...ro-switch.html

    закипание ?? хороший момент - на что стоит обратить внимание. Но работа системы подразумевает, что в случае потока ..мин.поток около 1,5 куб/час, по моему - этого должно хватить чтобы остудить насос. тогда только делать бай-пасс - чтобы прогнать воду через насос и остудить. Но сколько выдел импортных станции бустеров., с перегревом проблем не было.

    температура на входе не более 70С - вода потом перемешивается с химией , и для ее работы не более 70С, -своего рода доп.механизм защити.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Сон и выход из него все на ПЧ стандартные функции.
    Вам нужно только недорого реализовать защиту.
    Немного позже додумал, что
    Можно кстати прямо на встроенном ПЛК ПЧ, и на самом дешевом ТРМ1.
    Последний раз редактировалось lara197a; 27.10.2014 в 00:44.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Edgars можете пропустить мимо ушей, что говорит Сергей по поводу пидов, незнаю уж в чем провинился перед ним овен, но любой пид будет работать если правильно подобрать коэффициенты, для него и пид от оскат глючный, но ему видимо не попадался вскрытый фб от сименса. Врядли с помощью плк пч и трмки возможно обеспечить полноценную защиту системы, подсчет наработки и т.п., чтоб удешевить вместо плк можно пр взять

  7. #7

    По умолчанию

    Какая будет мощность на насосах в случае минимального расхода или полной остановки?
    Ну и делать "сон" при отсутствии гидроаккумулятора - бессмысленно.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    К ПЛК можно подключить 2 датчика давления.
    ПЧ запрограммировать на работу по пи(пид).
    Перепад(сухой ход) можно отследить в ПЛК ПЧ.
    ТРМ1- превышение температуры(на DI ПЧ).
    Больше автор и не просил.
    Наработку ПЧ то же считают.
    ПР я не предлагал, т.к. если безопасность делать на внешнем устройстве, то в нем не хватит АI(вроде только 2?, точно не знаю, не пользуюсь)
    Из ПЛК -154,63,73 или 100+МВА

  9. #9

    По умолчанию

    Или на реле давления и температуры.

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для мониторинга
    от NikolaevV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:35
  2. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 11:12
  3. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35
  4. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:01
  5. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 19:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •