    По умолчанию ПЛК150 44 шт. + МВ110 RS485-Ethernet

    Приветствую, ребята.

    В данный момент организована линия из 44 контроллеров ОВЕН ПЛК150-220.И-М по Ethernet, которая сводиться на АРМ с MasterScada.
    Возможно ли в эту линию включить модули МВ110-32ДН (2 шт.) и ОВЕН МУ110-32Р (2 шт.), чтобы передавать состояние определенного входа на конкретный контроллер по RS-485/Ethernet?
    Последний раз редактировалось groom; 24.10.2014 в 14:23.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    А как у вас в линии 44 устройства ? Modbus вроде 31 устройство в линии поддерживает ?

    Максимальное количество устройств
    247 полевыхустройств и ведущее устройство Modbus RTU,
    Без повторителей, максимальное количество 32 устройства на сегмент Modbus
    Последний раз редактировалось melky; 24.10.2014 в 14:13.

  3. #3

    По умолчанию

    Вернее, все передается по Ethernet (Modbus TCP).
    Последний раз редактировалось groom; 24.10.2014 в 14:23.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    К любому необходимому ПЛК подключаете модули по RS485, для модуля ПЛК будет мастером по RS485, и по TCP он слейв для скады.
    Или еще нужен обмен между двумя ПЛК ? модуль на одном плк, передача в другой плк и только тогда в скаду ?

    Если все передается по сети, то 485 порты на всех плк у вас свободны ведь ?

  5. #5

    По умолчанию

    На каждый контроллер нужно будет передавать состояния 2-ух каналов с модуля, т.е. для 44 контроллеров нужно будет 3 модуля по 32 дискретных входа (88 каналов будут задействованы).
    Может быть предусмотреть еще один контроллер для подключаемых модулей, который будет "Master"?

    Порты RS-485 на контроллерах заняты, т.к. по нему подключены устройства с протоколом Modbus RTU.
    Последний раз редактировалось groom; 24.10.2014 в 15:02.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    groom к занятым появятся еще дополнительные ?
    С дополнительных надо будет посылать по 2 канала на все ПЛК ?
    Все ПЛК являются слейвами по ТСР для Скады ?

    Может просто читать модули ПЛК, на которые они повесятся, забирать скадой и рассылать всем остальным по 2 необходимых канала ?

    Вот тут бы Овену добавить функционала в Таргеты своих ПЛК на подобии Шнайдеровского модикона. Есть там понятие Глобальных переменных, которые бегают по широковещательному адресу и каждый ПЛК использует из них то, что ему необходимо. Супер решение и полезное иногда.

  7. #7

    По умолчанию

    к занятым появятся еще дополнительные ?
    С дополнительных надо будет посылать по 2 канала на все ПЛК ?
    Не совсем понял про что вы имеете ввиду.

    Может просто читать модули ПЛК, на которые они повесятся, забирать скадой и рассылать всем остальным по 2 необходимых канала ?
    Необходимо, чтобы система не зависела от СКАДА, но как вариант конечно можно использовать.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    groom модули c интерфейсом RS485, вы к каким линиям ПЛК собрались их подключать ? к уже существующим модулям ?
    С данных модулей, висящих на определенных ПЛК вы хотите получать сигналы по 2 канала на определенных ПЛК ?
    Структурку бы нарисовали что куда бегать должно, чтобы было понятнее.

  9. #9

    По умолчанию

    Модулей нет существующих. Есть только контроллеры.

    Прикладываю структуру.
    ЩА1-ЩА44 существующие щиты. ЩУВ1 с модулями будем добавлять, контроллер нужен, если подключить модули по RS485 не получиться без доп. контроллера.

    1.jpg
    Последний раз редактировалось groom; 24.10.2014 в 15:26.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    groom чем отличается Устройство Modbus от модуля ввода вывода с Modbus ?
    Нельзя разве подключить модуль ввода к существующему контроллеру ?
    Ну это не важно в принципе, может далеко (другое здание и т.д.) в общем может добавиться контроллер+модуль как на вашей структурке.
    с модуля из ЩУВ1 по 2 сигнала должны попадать в ЩА1 (0,1) в ЩА2(2,3) в ЩА3(4,5) и так далее ? и без участия скады ?

    Не пробовал, нет столько ПЛК. Попробовать создать из одного ПЛК мастера сети для TCP, а в остальных ПЛК сделать слейвы ТСП и собирать переменные со слейва, где модуль ввода, и рассылать остальным нужные переменные.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 24.10.2014 в 16:08.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 - Ethernet - ЕКОН - RS485 - МВ110
    от ЕвгенийД в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 08:01
  2. построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)
    от Роман Журавлев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 09:09
  3. Что в совокупности надёжнее: RS485 или Ethernet?
    от Вова в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10