Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК1** / modbus клиент через oscat библиотеку

  1. #1

    По умолчанию ПЛК1** / modbus клиент через oscat библиотеку

    Привет всем.
    Люди, помогите разобраться, почему ПЛК не шлет запрос модбас

    Через конфигуратор работает
    Через программу, использующую библиотеку OSCAT вижу только TCP запросы
    Фото и программу прикладываю.

    Такое впечатление как будто блок MB_CLENT не работает
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Добавил информативности
    Изображения Изображения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Кому шлет?
    Что выступает в качестве сервера?

    Помоему ПЛК открывает новые и новые сокеты, которые скоро закончатся и придется делать сброс\закрытие.
    У вас происходит трехстороннее рукопожатие, никаких modbus здесь тоже не вижу. Инициатор разрыва связи - плк.
    тоесть плк связь установил, сервер подтвердил, плк отключился.
    я бы пользовался SysLibSocket.
    Последний раз редактировалось Scream; 24.10.2014 в 12:49.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Кому шлет?
    Что выступает в качестве сервера?

    Помоему ПЛК открывает новые и новые сокеты, которые скоро закончатся и придется делать сброс\закрытие.
    У вас происходит трехстороннее рукопожатие, никаких modbus здесь тоже не вижу. Инициатор разрыва связи - плк.
    тоесть плк связь установил, сервер подтвердил, плк отключился.
    я бы пользовался SysLibSocket.
    Я знаю что Модбас здесь не видно. Соединение открывает ПЛК и закрывает сам же.
    Там и так используется syslibsocket

    Ip ПЛК - Модбас TCP мастер- 192.168.70.30 - он выступает в качестве TCP client
    IP 192.168.70.233 - Модбас slave - TCP server. В качестве сервера использовал модбас эмулятор.

    Сейчас приложу скрин - показывающей его работоспособность в связке со стандартным конфигуратором от ОВЕНа
    Последний раз редактировалось leoSMD; 24.10.2014 в 13:24.

  5. #5

    По умолчанию

    Вот - как видите обмен идет через конфигуратор
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось leoSMD; 24.10.2014 в 13:24.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leoSMD Посмотреть сообщение
    Вот - как видите обмен идет через конфигуратор
    А каким образом получены эти данные ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А каким образом получены эти данные ?
    Использован wireshark
    ПЛК + ноут + modbus slave эмулятор + wireshark

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leoSMD Посмотреть сообщение
    Использован wireshark
    ПЛК + ноут + modbus slave эмулятор + wireshark
    А modbus slave эмулятор какой ?

  9. #9

    По умолчанию

    Моделист 3.0

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 15:52
  2. Опрос СИ-30 через библиотеку owen_io.dll
    от MCBK в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 16:25
  3. Modbus client Oscat
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 12:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  5. Переменные через Modbus
    от ourtime в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 12:04

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •