ТО Capzap почему я спросил про 8 программ ??? мне подумалось что каждая из программ для пары вход-выход должна быть своя. А тз вот такое примерно
Это контроллер управления процессом брожения описываю для одной пары вход выход . Старт по времени\дате стоп тоже или по колл-ву часов
на аналоговом входе ТП100 выход на ПЛК типа К запуск программы для одного входа например 01.01.2015 время 00.00.00 или текущее на данный момент.
в течении определенного кол-ва времени в данном случае 3 суток или 72 часа мы держим температуру по уставке например 20 гр если температура повышается то на выходе К=1 , через 72 часа мы принудительно начинаем ронять температуру на 1 гр в сутки или 24 часа до достижения уставки нижней температуры например 10 гр (это произойдет через 13 суток) продолжаем держать эту температуру еще 8 суток после прошествия 21 суток стоп по этой паре вход-выход
выход К=0 с выводом сообщения на экран типа того брожение завершено . По всем остальным парам вход-выход то-же самое но только время запуска будет другим вот собственно и все ТЗ что нарисовалось у меня в голове. А кстати гистерезис 1 гр цельсия. Не нужно в данном случае большой скорости