Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СПК207+МВ110-8а Считывание отрицательных значений

  1. #1

    По умолчанию СПК207+МВ110-8а Считывание отрицательных значений

    Подскажите как считать по протоколу MB отрицательные значения с МВ110-8а КС3.5
    считывание канала идет в WORD а он не поддерживает (-)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Да ну?
    А вы смотрели значение WORD при отрицательных значениях?

    P.S.
    Если не нравится преобразование word_to_int - читайте Real из МВ8А

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Roman29 если переменная INT то отрицательным число будет при 1 в старшем разряде.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. СПК207 и МВ110-224.8А
    от spinogryz57 в разделе СПК2хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 17:26
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  4. МВ110-8АС. Считывание из ячеек данных Float_32
    от Солнечный заяц в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:52
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •