Тема: Не обнуляются счетчики МВ110-16ДН

  1. #1

    По умолчанию Не обнуляются счетчики МВ110-16ДН

    Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, очень прошу помочь в решении следующей проблемы: имеются 6 модулей дискретного ввода МВ110-16ДН, подключенных к плк100, modbus RTU, 9600, rs485. Показания счетчиков считываются, но обнулить не могу, команда подается, в конфигураторе все включается, но ноль в регистры не пишется, хотя при подключении одного модуля все работает. Заранее благодарен!
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо огромное всем за ответы!)) Разобрался сам, команду (255 на старт) нужно подавать не одновременно, по очереди, и при использовании нескольких модулей в сети скорость выбирать 115200, может и меньше можно, не пробовал... Надеюсь пригодится кому-нибудь. Кстати в примере сбрасывал счетчики только одного модуля, может кого-то это ввело в недоумение, выложил только часть проекта...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,254

    По умолчанию

    Можно вообще никогда не сбрасывать счетчики.

  4. #4

    По умолчанию

    Можно вообще никогда ничего не делать))) А по-подробнее можно изложить?

Похожие темы

  1. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  2. СПК105 + МВ110-16ДН не могу установить связь.
    от Fatal Error в разделе СПК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 21:41
  3. МВ110-16ДН
    от ra1 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 08:57
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 10:26
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •