Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62

Тема: ПЛК-160+TCP+Lectus

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-160+TCP+Lectus

    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста разобраться в проблеме:
    Есть ПЛК 160, настройки CodeSys:
    3.png
    Этот ПЛК по Ethernet связывается с Роутером, у которого есть свой статический IP адрес.
    Далее с помощью Lectus OPC пытаюсь подключиться к ПЛК, но в результате выдаёт ошибку.
    2.png
    Настройки Lectus
    1.png
    Видел темы http://www.owen.ru/forum/showthread....+%CF%CB%CA+160, но ничего не помогло.
    Спасибо

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    допишите IP адрес правильно

  3. #3

    По умолчанию

    Ок 176.67.0.85 (на рис. я его затёр)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    проверьте пинг с пк до плк.
    может в плк ip не тот, или порт 502 закрыт на пк(антивирусник,фаервол)
    связка плк160-лектус вполне работает.Сам как-то делал,там только особенность -переменные однонаправленной передачи\приема надо делать.
    чтение 4ой функцией, запись 16

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    проверьте пинг с пк до плк.
    может в плк ip не тот, или порт 502 закрыт на пк(антивирусник,фаервол)
    связка плк160-лектус вполне работает.Сам как-то делал,там только особенность -переменные однонаправленной передачи\приема надо делать.
    чтение 4ой функцией, запись 16
    Действительно порт 502 закрыт и открыть его не удаётся ни через брандмауэр или доп. проги. (Антивирус отключен, файервол тоже)

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Тут мало информации,в ПЛК160 какой щлюз поставлен и соответствует ли он роутеру, на роутере проброс портов создан до плк?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    некоторые запреты работают в винде даже при отключении брендмауэра.
    Потому что относятся не к домашней сети а к общественной.
    Необходимо открывать порты через брендмауэр для остальных сетей.
    Простите дурака, но работать оно у вас и не должно если ПЛК слейв, а скада мастер а соединение вы делаете из плк к роутеру.
    Последний раз редактировалось melky; 25.10.2014 в 16:28.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    некоторые запреты работают в винде даже при отключении брендмауэра.
    Потому что относятся не к домашней сети а к общественной.
    Необходимо открывать порты через брендмауэр для остальных сетей.
    Простите дурака, но работать оно у вас и не должно если ПЛК слейв, а скада мастер а соединение вы делаете из плк к роутеру.
    Правильно ли я Вас понимаю, что по схеме система работать не будет?

    ПЛК160(Slave) - Роутер(статич.IP) Lectus(опрос IP)->Scada

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    MrNobody каким образом у вас подключается ПЛК к роутеру ? просто бьется в его адрес пытаясь что-то кому-то послать (плк ведь слейв, а не мастер) ? возникает вопрос, откуда роутер должен понять, что скада, сидящая на LAN порту в сети должна обращаться к непонятному устройству, которое тоже стучится в роутер ?
    Я так понимаю вы в скаде пытались запрашивать внешний адрес роутера, так ведь ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    MrNobody каким образом у вас подключается ПЛК к роутеру ? просто бьется в его адрес пытаясь что-то кому-то послать (плк ведь слейв, а не мастер) ? возникает вопрос, откуда роутер должен понять, что скада, сидящая на LAN порту в сети должна обращаться к непонятному устройству, которое тоже стучится в роутер ?
    Я так понимаю вы в скаде пытались запрашивать внешний адрес роутера, так ведь ?
    для начала я пытаюсь с помощью Lectus вообще наладить связь с устройством и считать переменные.
    ПЛК слейв. Настраивал связь ПЛК и роутера не я, но мне уже надо ехать на объект и настраивать, а manual по настройке нигде найти не могу , кроме http://www.owen.ru/uploads/5_peredac...pk_po_gprs.pdf и то, там другой способ подключения описан

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь Lectus с ПЛК-160 через ПМ-1
    от AlexLaptist в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 12:11
  2. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:35
  3. Lectus tcp ip
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 16:11
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:29
  5. ПЛК154-lectus tcp/ip
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 22:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •