Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: Подключение ПЛК 150 + МДВВ + ИП320

  1. #21
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yegres Посмотреть сообщение

    После работы с программой модбас тестер пропало засвечивание светодиода АВАРИЯ и не стало ошибки "Logout performed" при соединении ПЛК и МДВВ и запуске CoDeSys.

    С уважением, yegres.
    Не совсем понял. У Вас все заработало или нет?

  2. #22

    По умолчанию

    Не совсем понял. У Вас все заработало или нет?

    НЕ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО, а именно:
    - в конфигураторе МДВВ выдается ошибка "Таймаут времени соединения";
    - в программе Modbus tester выдается ошибка "Error CRC";
    - при соединении ПЛК и МДВВ и запуске программы в CoDeSys, программа не реагирует на входные сигналы, а МДВВ не реагирует на выходные сигналы.



    Еще:

    Какие параметры надо устанавливать в конфигураторе МДВВ (типа период ШИМ), если ШИМ не используется, а нужны только дискретные входы и выходы?

    На что и как влияют атрибуты РЕДАКТИРУЕМЫЙ и НЕРЕДАКТИРУЕМЫЙ в конфигураторе МДВВ?

    Заранее спасибо.

  3. #23

    По умолчанию

    Подключаю МДВВ + ИП320 к ПЛК 150.
    По-отдельности работает, вместе - нет, панель мигает.
    Проект прилагаю. Помогите пожалуйста.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось burn; 21.07.2008 в 10:35.

  4. #24
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от burn Посмотреть сообщение
    Подключаю МДВВ + ИП320 к ПЛК 150.
    По-отдельности работает, вместе - нет, панель мигает.
    Проект прилагаю. Помогите пожалуйста.
    Какую версию таргета вы используете? Не могу посмотреть PLC-Configuration.
    Проект для панели тоже выложите, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 18.07.2008 в 08:19.

  5. #25

    По умолчанию

    Какую версию таргета вы используете? Не могу посмотреть PLC-Configuration.

    У меня таргет 150 U L.

  6. #26
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yegres Посмотреть сообщение

    У меня таргет 150 U L.
    Версия прошивки контроллера, какая?
    Пока проект открыть не удалось...
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 18.07.2008 в 09:21.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Какую версию таргета вы используете? Не могу посмотреть PLC-Configuration.
    Проект для панели тоже выложите, пожалуйста.
    Поправил вложение.
    Версия таргета PLC150.I-L
    Версия прошивки ПЛК150 - 2.02.8

  8. #28

    По умолчанию

    Версия прошивки контроллера, какая?

    Здравствуйте.
    У меня версия прошивки ПЛК 2.01.8. Версия таргета 2.0.4

    Пока проект открыть не удалось...[/QUOTE]

    Как в форуме вложить файл. Я пытаюсь вложить файл конфигурации МДВВ (в архиве), не получается. А то бы в реальности посмотрели, что у меня получается.
    С уважением, yegres.

  9. #29
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yegres Посмотреть сообщение
    Как в форуме вложить файл. Я пытаюсь вложить файл конфигурации МДВВ (в архиве), не получается. А то бы в реальности посмотрели, что у меня получается.
    С уважением, yegres.
    Сбросьте мне на электронный адрес eltsov(собака)owen.ru.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 29.07.2008 в 12:56.

  10. #30

    По умолчанию

    напишите чем закончилось, у меня беда точно такаяже

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •