Тема: Подключение ПЛК 150 + МДВВ + ИП320

  1. #11

    По умолчанию

    Ну с таким гемороем могу посоветовать начать всё с начала ... в полном соответсвии с инструкцией. Потключай по одному модулю МДВВ, когда текущий модуль заработает - подключай следующий. или попробуй другой протокол.
    P. S. Делай адреса кратные 16 у меня так работает.


    А не может такое быть из-за бракованного ПЛК или МДВВ?

  2. #12
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yegres Посмотреть сообщение
    А не может такое быть из-за бракованного ПЛК или МДВВ?
    Скорее всего дело не в испорченном МДВВ и уж тем более ПЛК (я так понимаю, до ПЛК пока дело не дошло, проблема с конфигуратором).

    to yuri
    Какой преобразователь интерфейса Вы используете?

  3. #13

    По умолчанию

    Скорее всего дело не в испорченном МДВВ и уж тем более ПЛК (я так понимаю, до ПЛК пока дело не дошло, проблема с конфигуратором).
    Какой преобразователь интерфейса Вы используете?

    Преобразователь интерфейса AC3-M.
    При подключении вместе ПЛК и МДВВ происходит следующее:
    - через секунд 10 после включения питания зпсвечивается светодиод АВАРИЯ на ПЛК.
    - eсли запустить CodeSys до засвечивания АВАРИИ, то выдается ошибка "Comunication Error (#0): Logout Performed". Если запустить Codesys при засвеченном светодиоде АВАРИЯ, то ошибка не выдается, а входы и выходы ПЛК работают по программе как надо.

  4. #14

    По умолчанию

    Какой светодиод включается ? Вы точно ПЛК ОВЕН в руках держите?
    Там нет светодиода АВАРИЯ. Есть Связь (зелёный), Работа (красный) и Питание (красный).
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 08.07.2008 в 11:18.

  5. #15

    По умолчанию

    Извиняюсь, светодиод АВАРИЯ находится на МДВВ.

  6. #16
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    У Вас, скорее всего, у МДВВ установлен параметр перехода в безопасный режим при пропадании связи с мастером. Подключите МДВВ через конфигуратор, зайдите в сетевые параметры, установите значение параметра "Максимальный сетевой таймаут" равным 0.
    Если Вы работатете по протоколу modbus, то адреса не обязательно должны быть кратными 12 или 16 (последние версии конфигураторов, не проверяют на кратность), адреса могут идти последовательно 1,2,3 и т.д.
    Попробуйте проверьте работоспособность МДВВ через программку modbus tester, её можно скачать в интернете. Программа простая, разобраться можно.
    Самое главное, после того как Вы поработали с модулем через конфигуратор, обязательно перезбрсьте питание у модуля, чтобы вошли в силу новые сетевые настройки.


    Еще:
    Уточните пожалуйста, какая версия прошивки у Вашего МДВВ? Этот параметр выдается при установке связи онфигуратора с МДВВ.

  7. #17

    По умолчанию

    Если Вы работатете по протоколу modbus, то адреса не обязательно должны быть кратными 12 или 16 (последние версии конфигураторов, не проверяют на кратность), адреса могут идти последовательно 1,2,3 и т.д.

    А можно ли МДВВ конфигурировать через модбас? В описании написано, что он конфигурируется только ОВЕНом, но может работать как-то и в модбасе, и в овене, и dcon. Хотя ПЛК конфигуратор видит МДВВ только если ПЛК работает в modbus. Получается какой-то смешанный протокол обмена.



    Попробуйте проверьте работоспособность МДВВ через программку modbus tester, её можно скачать в интернете. Программа простая, разобраться можно.
    Самое главное, после того как Вы поработали с модулем через конфигуратор, обязательно перезбрсьте питание у модуля, чтобы вошли в силу новые сетевые настройки. Попробуем, о результатах сообщим позже.

    Уточните пожалуйста, какая версия прошивки у Вашего МДВВ? Этот параметр выдается при установке связи онфигуратора с МДВВ.

    Версия прошивки 1.07. Конфигуратор МДВВ был 1.0.0.4, поставил 1.0.0.6. Не помогло.


    Еще:

    Как манипулировать перемычками JP1...JP3 на МДВВ? В описании про JP3 вообще ничего не описано.

  8. #18
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yegres Посмотреть сообщение
    А можно ли МДВВ конфигурировать через модбас? В описании написано, что он конфигурируется только ОВЕНом, но может работать как-то и в модбасе, и в овене, и dcon. Хотя ПЛК конфигуратор видит МДВВ только если ПЛК работает в modbus. Получается какой-то смешанный протокол обмена.
    Протокол не смешанный. Прибор конфигурируется только по протоколу ОВЕН. Но входы и выходы можно опрашивать и по другим перечисленным протоклам. Для того чтобы прибор опросить по другому протоколу нужно задать сетевые настройки и перезагрузить прибор для вступления их в силу...

    Цитата Сообщение от yegres Посмотреть сообщение
    Еще:
    Как манипулировать перемычками JP1...JP3 на МДВВ? В описании про JP3 вообще ничего не описано.
    Описание jp1 и jp2 есть в руководстве по эксплуатации. Что касается jp3 то он нужен для испытания прибора на стенде суточного прогона, он должен быть снят...

  9. #19

    По умолчанию

    Для того чтобы прибор опросить по другому протоколу нужно задать сетевые настройки и перезагрузить прибор для вступления их в силу...

    Перезагрузка выполняется командой INIT или отключением питания из розетки с последующим включением?
    Чем отличается команда INIT от процедуры инициализации?
    Чем команда INIT отличается от команды APPLY?


    Описание jp1 есть в руководстве по эксплуатации.

    Т.е., как я понял, параметры в прибор пишутся при снятой перемычке jp1?

    Еще:

    На что влияют аттрибуты РЕДАКТИРУЕМЫЙ и НЕРЕДАКТИРУЕМЫЙ?

  10. #20

    По умолчанию

    У Вас, скорее всего, у МДВВ установлен параметр перехода в безопасный режим при пропадании связи с мастером.
    Где он устанавливается?

    Подключите МДВВ через конфигуратор, зайдите в сетевые параметры, установите значение параметра "Максимальный сетевой таймаут" равным 0.

    Этот параметр был и нулевой, и ненулевой, без разницы, он на момент получения Вашего ответа был равен 0.

    Попробуйте проверьте работоспособность МДВВ через программку modbus tester, её можно скачать в интернете. Программа простая, разобраться можно.

    При тестировании через программу, получается следующее:

    - пробовал опрашивать и регистры и биты, практически всегда выдается ошибка CRC (ошибка контрольной суммы), когда она не выдается, выдается ошибка таймаута, без ошибок нет ни одного опроса.
    Программа позволяет опрашивать пибор только по протоколу Modbus RTU.
    При опросе через конфигуратор МДВВ, изменениий нет: параметры считываются не полностью и по случайному закону. И на параметры выдается ошибка "Таймаут ...".

    После работы с программой модбас тестер пропало засвечивание светодиода АВАРИЯ и не стало ошибки "Logout performed" при соединении ПЛК и МДВВ и запуске CoDeSys.

    С уважением, yegres.