    Добрый день.

    Хотелось бы получить консультацию по поводу применяемого оборудования. Имеется задача автоматизации отдельно стоящей насосной. Требуется осуществлять контроль состояния электрофицированных задвижек, а так же осуществлять дистанционное управление ими из удаленного поста дежурного персонала. Планирую использовать оборудование вашей компании, в связи с чем имеется ряд вопросов.

    1) Работоспособная ли будет такая система:

    В помещении насосной использовать ПЛК100 и несколько Модулей дискретного ввода/вывода для контроля и управления задвижками. а так же модем ПМ-01 для связи с помещением дежурного персонала.

    В помещении диспетчера предусмотреть модем ПМ-01 для связи с помещением насосной, а так же панель оператора СП270 для контроля состояния задвижек и управления их положением.

    2) Имеется ли возможность подачи команд управления управления с помощью панели оператора СП-270? и возможно ли ее взаимодействие с ПЛК100 посредством связи через модемы ПМ-01?

    3) Рассматривается возможность установки в помезщении дежурного ЭВМ с установленной SCADA системой MasterSCADA. не могли бы Вы порекомендовать необходимое программное обеспечение для такой системы?с возможностью контроля и \управления небольшой системой автоматизации.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    1.Можно сделать все.
    У меня такая система на водоподъеме с 2011г работает в г.Буй.
    -упр. ПЧ
    -давление
    -пожарные датчики(через МВА)
    -Охрана(через датчики движения)
    2. Панель с ПЛК через ПМ01 не свяжется.
    3.С мастер-скада- без проблем.

    Использовал ПЛК100, МВА,ИБП60,ПМ01 и модем Моторола(со стороны ПК), МRST32,ОРС Лектус.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    1)Кабы ПЛК через ПМ01 выходил в интернет, вроде имеется такая возможность да с белым IP (тоже думаю не проблема), то это решение надежнее.
    2)На выставке ПТА2014 видал приборы, которые образуют свой радио канал до 8км, работают с модбас, но цена ~700 баксов за шт.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    1)Кабы ПЛК через ПМ01 выходил в интернет, вроде имеется такая возможность да с белым IP (тоже думаю не проблема), то это решение надежнее.
    2)На выставке ПТА2014 видал приборы, которые образуют свой радио канал до 8км, работают с модбас, но цена ~700 баксов за шт.
    1 теоретически конечно можно панель сделав слейвом, но как тогда управлять?
    2 есть решения и по 30$. Но поднять 8км реально довольно сложно- это дорогая антена + наличие условий для прохождения сигнала.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Да, про сп270 забыл, там нет ethernet'а, думал о ПК с этой стороны, но тогда weintek ie8070 должен работать через интернет и опрашивать плк как вариант.

  6. #6

    По умолчанию

    у меня тоже такая задача стоит, только две скважины удалённые на 300 и 400 метров от третей где сидит оператор, склоняюсь к такому варианту. На скважине частотник на насосе, есть счётчик (крыльчатка для понятия) с импульсным выходом. Думаю поставить ТРМ 202, один канал с выходом реле для поддержания температуры 10 градусов в насосной (управление камином) Второй канал для измерения давления, соответсвенно индикация и выход у него 4-20 Ма на частотник обратная связь. Это сделано для того чтобы когда ПЧВ долго простаивает пускатель его обесточит но индикация давления останеться. Задвижку электро не ставлю, стоят обратные клапана. Ставлю один модуль ввода-Вывода МК110-8Д.4Р для учёта расхода воды, учёт электроэнергии (у меркурия есть импульсный выход тоже на дискретный вход его сажаю) охраны, управления контактором питания ПЧВ. Где оператор СПК 107, думаю соеденить это всё проводом RS 485, а уже возле СПК поставить модем ПМ01 для смс команд и так посмортреть нагрузку, ПЧВ расход воды, давление.

  7. #7

    По умолчанию

    А зачем на скважине частотник, достаточно плавного пуска.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    А зачем на скважине частотник, достаточно плавного пуска.
    для автоматического поддержания заданного давления.

  9. #9

    По умолчанию

    Так скважина качает прямо в систему, а не в накопительную ёмкость? Не есть гуд.

  10. #10

    По умолчанию

    Это так. Но иногда это техничести выгоднее.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования для электрокотла
    от kadrovik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 23:07
  2. Подбор оборудования для отопления
    от Alexsoft в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 11:12
  3. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35
  4. подбор оборудования для электропечи
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:01
  5. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 19:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •