Тема: Обнуление регистра MODBUS RTU

  1. #1

    По умолчанию Обнуление регистра MODBUS RTU

    Здравствуйте. Не знаю будет ли это кому интересно.
    Связка ПЛК110 - панель СП270(мастер). В настройке панели - управление ставлю регистр изменения экрана = 0. Соответственно в ПЛК создаю такой регистр. В панели создаю кнопку управления битом (адрес 16). В ПЛК создаю битовый регистр. По переднему фронту бита 16 ПЛК записывает в 0 регистр номер экрана(допустим 100). Панель переключается на 100 экран. Но 0 регистр сразу = 0. Так как 0 экрана нет то на панели остается 100 экран.
    Это особенность панели или регистра MODBUS? Других устройств нет не на чем проверить.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Это особенность панели. Для перехода на экран по команде ПЛК у панели есть специальный ГМ, который находится на Общем экране
    Захват-1.png
    Если значение в регистре управления не равно 0, то текущим экраном становится экран с номером в регистре управления. После этого панель самостоятельно обнуляет регистр управления в ПЛК.
    Таким образом появление в этом регистре ПЛК значения отличного от 0 для панели является командой перехода на другой экран.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Modbus RTU
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 18:54
  2. MODBUS TCP -> MODBUS RTU
    от v97ssv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 09:03
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 11:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •