Тема: Cds и ошибка R6025

  1. #1

    По умолчанию Cds и ошибка R6025

    Помощь новичку.
    ПЛК150 подсоединился через USB-RS232 с «терминалом» . Включил питание ПЛК получил ответ.
    В том числе
    Slave Retain loaded
    Initialization of Timer4 completed
    ADC and DAC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.03.0
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:36:07 Dec 26 2007
    MAC 67:77:01:00:48:A6
    IP 192.168.1.246
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence limited to 360 bytes
    Voltage DAC
    PIC version is 08

    Loading PLC core completed!

    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode.

    Загрузил EasyWorkPLC. Подсоединился. Обмен прошел.
    Рассказал что у меня нет программы в ПЛК.

    Установил CDS. Присоединил таргеты .
    Захотел настроить связь и получил данные ответы.

    Т.е. CDS не видит USB- RS 232 ?


    Что подскажет великое собрание
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Всё он видит. Это сглюкнул CoDeSys. Перезагрузка обычно помогает.

  3. #3

    По умолчанию

    И первым запускал CDS.
    Ну вроде что бы "СОМ" порт никто не занимал.

  4. #4

    По умолчанию

    Файрвол/Брандмауэр в начале работы лучше выключить.
    Возможно связь установится не с первого раза.