Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 43

Тема: МВА(У)8, Modbus-RTU. Интересные наблюдения.

  1. #31

    По умолчанию

    Конструктивненько конечно...
    Ну да не охота в очередной раз опять это обсуждать - все конкретные вопросы, жалобы и пожелания по ПЛК и модулям можно направлять plc@owen.ru и mx110@owen.ru

    To psn_owen:
    Как то странно, что вот только через пол года Вы появились на нашем форуме, имея эти пол года проблемы с нашим оборудованием. И я ничего по этому поводу не слышал...

    Я так понимаю Вы не в России (такое по чему то впечатление сложилось)?
    Что именно случилось с ПЛК110? Кому Вы его отдали и с какой причиной отказа отправили? Чтобы холивар не продолжать - пожалуйста на почту. Свое мнение потом выскажете здесь.

    С МВА8 так же не очень понятно... Данные с канала теряются в любом случае? Что показывает МВА8 при опросе его скажем конфигуратором? Пропадают ли данные? Что значит со всех регистров пятого канала? На какое время пропадают? Что подаете на вход?
    Опять же просьба подробно на электронку.

    В порядке исключения предлагаю следующее: давайте сделаем один проект вместе - Ваша компания и мы. Результатами поделитесь с народом...

  2. #32

    По умолчанию

    To psn_owen: при таких ценах на оборудование можно все брать с большим запасом (100% резервирование). Подумываю даже о создании собственного склада...

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
    To psn_owen: при таких ценах на оборудование можно все брать с большим запасом (100% резервирование).
    Это Вы свой труд не оцениваете. И простои оборудования. И испорченное сырье и оборудование. И...

  4. #34

    По умолчанию

    типа, другие бренды не ломаются? так и скажите. у нас как-то посчитали стоимость управляющей части на сименсах: получилось больше, чем весь проект с газовыми трубами, монтажом и т.д. а заказчик больше денег, чем есть, не даст. отказываться? а овеновское на этапе пусконаладки можно просеять рабочее-нерабочее, а в процессе работы за два года у меня только сгорело одно реле (кз было) и вышел из строя один мву (по шине вешал обмен). я об этом говорил, а не об том, чтоб менять в процессе работы постоянно. или я вашу мысль не понял?

  5. #35

    По умолчанию

    тут обсуждается совсем другое - сбои.

  6. #36

    По умолчанию

    а на сименсах сбоев нет?
    и опять же - сбои конкретных экземпляров продукции, или этим сбоям подвержен любой экземпляр этого ряда? если второе - то грустно. я про первое говорил.

  7. #37

    По умолчанию

    "Надежность" Ваших приборов (пока не готов утверждать, что это поделки) не позволяет окунуться в свободную полемику о качестве приборов промышленного применения - срочно надо писать программу фильтрации некорректных данных, а потому коротко:
    1.о судьбе плк обращайтесь в овен-урал, там и о предприятии скажут;
    2.адреса регистров 24, 25, 26 (дес), modbus, 115200, линия 15см. - думаю разберетесь;
    3.пропадают данные только этого канала на 1-2 сек
    4.почему сейчас - настал черед подключения программных модулей аварийного отключения оборудования по условиям с мва
    5.утверждение о законности пропадания данных аналогично утверждению, что прибор хотя-бы раз в сутки может не функционировать и это не будет считаться дефектом (интересно сертификацию по русски проходили).
    6.проведу замену мва, сообщу о результатах

  8. #38

    По умолчанию

    Вот наткнулся на ругательства товарищей на модули МВА8 и МВУ8 и решил выразить свое мнение. Для начала хочу упомянуть, что при подключении токовых датчиков к МВА8 всегда заранее впаиваю образцовый резистор 100 Ом на плату, понимая что лишаюсь гарантии. С 2007 года смонтировал или писал программы для систем с МВА8 и ни одной проблемы с данными модулями (около 40 шт.)!!! Правда следует упомянуть, что при опросе модулей контроллерами ПЛК1хх всегда использую протокол ОВЕН. С начала пытался (весна 2007 г.) работать по протоколу ModBus-RTU, столкнулся со странностями и перешел на протокол ОВЕН - после этого ни одной проблемы не было!!! Все мои проблемы с этими модулями озвучивались на форуме, если интересно - поиск поможет :-)
    На счет МВУ8 я знаю лишь о десятке эксплуатируемых модулях и там тоже ни одной проблемы на протоколе ОВЕН, кроме совместной работы с МР1 на 8-и битной адресации.
    P. S. в случае если модули у заказчика за глучат бегать мне!!! и во всех моих проектах для ввода аналоговых сигналов всегда ставил МВА8!!!
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    в общем случае из-за инертности ацп, нет необходимости часто опрашивать мва на высокой скорости. достаточно раз в несколько секунд.
    если есть возможность, попробуйте снизить скорость передачи данных, увеличить время опроса.
    как правило количество ошибок уменьшается значительно.

  10. #40
    Пользователь Аватар для Olex007
    Регистрация
    24.04.2008
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    если есть возможность, попробуйте снизить скорость передачи данных, увеличить время опроса.
    как правило количество ошибок уменьшается значительно.
    Хорошо - уменьшу.

    Цитата Сообщение от руководство по эксплуатации стр 44
    http://www.owen.ru/uploads/re_mva_679.pdf
    При неустойчивой связи с прибором (частых сообщениях об ошибках при чтении или записи
    параметров) следует попробовать изменить скорость обмена данными. Например, на
    медленных ПК, если скорость составляла 9600 бит/с, то попробовать установить 38400 или 57600 бит/с.
    Хорошо - увеличу.

    Скажите - а какую модель шаманского бубна Вы предпочитаете в эту пору года?
    (Это ни к кому конкретно - просто наболело)

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя