Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Построение системы

  1. #1

    По умолчанию Построение системы

    Система управления: два регулятора ТРМ 101 для аналоговых величин, ПЛК Овен для дискретного управления и сигнализации (все сидит на RS485), сверху комп, ОРС сервер и СКАДА, например Винсс понятно с архивами, отображением и прочим. Вопросы:
    1.Будет ли видно переменные ТРМов в контроллере, если они сидят на одной шине RS485? Что для этого нужно?
    2.Для приборов Овен и ПЛК нужен один ОРС сервер или для каждого типа приборов свой?

  2. #2

    По умолчанию

    1) Да, безусловно. Если Мастером сети будет являться ОВЕН OPC, то в ПЛК добавляете модуль ОВЕН-spy, который прослушивает ответы приборов по сети. При этом Вы теряете возможность писать напрямую в ТРМ из ПЛК.
    2) Достаточно одного сервера(ОВЕН OPC). Только для ПЛК, Вы должны вывести в модуль ОВЕН - slave нужные переменные.
    Да еще - список переменных которые предоставляет ПЛК должен соответствовать какому либо стандартному прибору овен, например, МВА8. Таким образом, Вы добавляете в OPC сервер три прибора - два реальных и один который соотвествует списку параметров МВА8

    Если нужно быстрое дискретное управление ПЛК со SCADA, схема меняется - от скады до ПЛК - ethernet от ПЛК к трм - 485. В конфигурации плк добавляете модуль овен мастер.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 16.02.2007 в 14:02.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •