    По умолчанию Opm ( не могу подключить прибор)

    Доброго времени суток! Проблема вот в чём. Имеются регуляторы ТРМ 101 ver03.0023, преобразователь интерфейса USB AC-4, WIN XP sp2, OPM v 1.2. В ОПМ после добавления интерфейса следует добавление прибора, где вкладка добавить прибор почему то не активна. Т.е. добавить прибор невозможно, при этом программа конфигуратор прибора и сетевой конфигуратор скачанные с вашего сайта работают нормально. Пробовали другие преобразователи интерфейса сторонних фирм и на других компьютерах результат тот же. Дилеры разводят куками. Посоветуйте, что нибудь
    Кирилл.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно поподробней порядок ваших действий в программе ОРМ 1.2.
    В каком месте вы производите нажатие правой кнопки мыши для открытия меню. Если вы щелкаете по изображению интерфейса то у вас добавление прибора заблокировано. Добавить прибор возможно после добавления интерфейса при нажатии правой клавиши мыши на рабочем поле программы.

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Точно! Спасибо проблема решена. попробую и отпишусь.

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Проблема решена, всё заработало большое спасибо! добавляя прибор щелкали мышью по интерфейсу, а надо было по рабочему окну программы.