Тема: СПК110 слейв и СМИ1 мастер связь модбас не идёт

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию СПК110 слейв и СМИ1 мастер связь модбас не идёт

    Пытаюсь передавать данные из СПК110 в СМИ1 по 485 протокол модбас.
    Когда СПК мастер, а сми слейв ещё как-то получается и то не совсем
    правильно. Но мне нужно чтоб СПК был слейв, а СМИ1 мастер.
    К сожалению, индицируются на СМИ только 0.
    Настраиваю в кодесис 3.5.4р4 порт с помощью конфигуратора,
    там регистры хранения и входные. Какие из них СМИ читает, точно не знаю,
    но почему-то регистры хранения обнуляются, а ведь должен читать..
    Вообще со СМИ1 много странностей: по команде 0х04 он видимо совсем не
    работает, тип float не любит. Но на примере трм202 установил что int16 по 0х03
    всё-таки читает. Но со СПК тоже самое не получается.

  2. #2

    По умолчанию

    Input регистры СПК, функции мастера - чтения 3, записи 16 начиная с 0х0000
    Output регистры СПК, функции мастера чтения 4, записи нет, начиная с 0х0000


    Обнуляются переменные, нужно убрать галочку Timeout

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мурат Ахриев Посмотреть сообщение
    Input регистры СПК, функции мастера - чтения 3, записи 16 начиная с 0х0000
    Output регистры СПК, функции мастера чтения 4, записи нет, начиная с 0х0000


    Обнуляются переменные, нужно убрать галочку Timeout
    но почему-то в документах на Modbus так:
    3 (0x03) — чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers).
    4 (0x04) — чтение значений из нескольких регистров ввода (Read Input Registers).

    СМИ1 читает по функции 4, но в данном случае по-прежнему с конфигураторм с СПК читает 0, хотя сейчас не обнуляет
    в самом СПК...
    скринСПК110_СМИ1 конф.jpg
    скринСПК110_СМИ1 конф 1.jpg

    А вот с библиотекой Modbus_slave и функцией MB_SLAVE в СПК получилось.
    Последний раз редактировалось RomAl; 25.10.2014 в 20:32.

Похожие темы

  1. плк110-30 мастер ип320 слейв+сп270 слейв
    от валерий72 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 10:42
  2. String и Модбас слейв
    от жекон в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 17:59
  3. ModBUS TCP ПЛК100(мастер) и Lectus(слейв)
    от GSK в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:35
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
  5. ПЛК мастер и слейв
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •