После того как неподалёку ударила молния, МВ110-8А перестал измерять температуру на термопарах. Сам прибор работает.
В чём может быть причина уязвимости и что нужно (можно) сделать чтобы обезопаситься от подобных случаев?
После того как неподалёку ударила молния, МВ110-8А перестал измерять температуру на термопарах. Сам прибор работает.
В чём может быть причина уязвимости и что нужно (можно) сделать чтобы обезопаситься от подобных случаев?
Входные цепи прибора выгорели. Можно почитать тут: http://www.aktivsb.ru/article-info850.html
Если не затруднит,
1) Какой длины был провод от термопар до модуля?
2) Где проложен?
3) Был ли он с экраном?
4) Если да, то был ли экран заземлён?
У самого на установке такой же модуль, тоже для температуры, страшновато стало за него...
Дешевых решений нет, но проще всего ИМХО поставить барьер искрозащиты. Он хоть метрологический сертификат имеет.
У самих была такая проблема в резервуарном парке. После каждой грозы 2-3 каналов недосчитывались. После того как поставили барьеры (несмотря на уже имевшуюся защиту приборов Exd) проблема была решена.
Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.09.2014 в 16:20.
поподробнее можно для искрозащиты? где его ставить на вводном автомате или на каждый автомат питающий прибор? желательно бы ткнуть носом в инет где можно его визуально увидеть
барьер искрозащиты ставится на измерительные цепи
Если 3-7 метров это максимальная длина термокомпенсационных кабелей от термопар до прибора, то можно смело утверждать, что на установке отсутствует нормальный конур заземления (система уравнивания потенциалов). А без этого и барьеры могут оказаться малоэффективны.
Кроме того, проверьте: не "землит" ли теперь после грозового разряда какая из термопар?
Последний раз редактировалось Ryzhij; 29.09.2014 в 08:32.