Тема: МВ110-8А и молния

  1. #1

    Question МВ110-8А и молния

    После того как неподалёку ударила молния, МВ110-8А перестал измерять температуру на термопарах. Сам прибор работает.

    В чём может быть причина уязвимости и что нужно (можно) сделать чтобы обезопаситься от подобных случаев?

  2. #2

    По умолчанию

    Входные цепи прибора выгорели. Можно почитать тут: http://www.aktivsb.ru/article-info850.html

  3. #3

    По умолчанию

    Если не затруднит,
    1) Какой длины был провод от термопар до модуля?
    2) Где проложен?
    3) Был ли он с экраном?
    4) Если да, то был ли экран заземлён?

    У самого на установке такой же модуль, тоже для температуры, страшновато стало за него...

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Дешевых решений нет, но проще всего ИМХО поставить барьер искрозащиты. Он хоть метрологический сертификат имеет.
    У самих была такая проблема в резервуарном парке. После каждой грозы 2-3 каналов недосчитывались. После того как поставили барьеры (несмотря на уже имевшуюся защиту приборов Exd) проблема была решена.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.09.2014 в 16:20.

  5. #5

    По умолчанию

    поподробнее можно для искрозащиты? где его ставить на вводном автомате или на каждый автомат питающий прибор? желательно бы ткнуть носом в инет где можно его визуально увидеть

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    Если не затруднит,
    1) Какой длины был провод от термопар до модуля?
    2) Где проложен?
    3) Был ли он с экраном?
    4) Если да, то был ли экран заземлён?

    У самого на установке такой же модуль, тоже для температуры, страшновато стало за него...
    1. 5 ТП с длиной от 3 до 7 м.
    2. проложены по кабель каналам
    3. без экрана

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Дешевых решений нет, но проще всего ИМХО поставить барьер искрозащиты.
    Просто на питание?

  8. #8

    По умолчанию

    барьер искрозащиты ставится на измерительные цепи

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от isvlad Посмотреть сообщение
    1. 5 ТП с длиной от 3 до 7 м.
    2. проложены по кабель каналам
    3. без экрана
    Если 3-7 метров это максимальная длина термокомпенсационных кабелей от термопар до прибора, то можно смело утверждать, что на установке отсутствует нормальный конур заземления (система уравнивания потенциалов). А без этого и барьеры могут оказаться малоэффективны.
    Кроме того, проверьте: не "землит" ли теперь после грозового разряда какая из термопар?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 29.09.2014 в 08:32.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 11:05
  3. СПК110 + МВ110-8А
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:59
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  5. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •