Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?

  1. #61
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Тема конечно старая, но внесу некоторое разнообразие. ТРМов на фабрику накупил много. Ставлю их вместо "бумажных" самописцев и других старых приборов. Линии остаются старыми. Те же кабели от датчиков ТСМ идут вообще в общих многожильных кабелях по кабельным дорожкам, где от 380 В до 6 кВ. Там же и питание общее как на силовое оборудование, так и на приборы. А в РП везде стоят мощные конденсаторы (электрики знают для чего). Вот в такие цепи и нельзя подключать приборы, имеющие современные импульсные блоки питания У меня сгорел от бросков даже БП60 Овен (не говоря уже о многих ТРМах).
    Несколько приборов удалось подключить через трансформатор 380 * 127 В. А остальные приборы подключил через резисторы 500 - 800 Ом. 2-х ваттные (хотя поначалу ставил помощнее). Сейчас через резисторы подключил и модули ввода МВ110 (на каждый прибор свой резистор. И теперь несколько лет ни одного сгоревшего прибора. А то надоело варисторы менять, дорожки на платах ремонтировать (даже бывало диоды в мосту сгорали, но это когда ТРМы горели по второму и третьему разу с перемычкой вместо предохранителя).

  2. #62

    По умолчанию

    Старые кабели и старые трассы ... Как я Вас понимаю !
    У вас, кстати, какой способ обогащения, сухой или мокрый ?

  3. #63
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от waleriy Посмотреть сообщение
    подключил через резисторы 500 - 800 Ом. 2-х ваттные
    Наверное, эти резисторы нагреваются градусов до 60?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #64
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Мокрый способ обогащения (на "семечке" 2 машины ОМ24, на крупном угле два больших сепаратора - раньше перерабатывали эшелон угля в сутки). Фабрика была самой мощной и современной в регионе в 70-е годы (остальные фабрики размером с один наш цех). Но ни одного капремонта с тех пор. Да ещё и нехватка рабочих (никто не хочет работать на старом, очень грязном предприятии).
    По резисторам - раньше ставил на ТРМы советские остеклованные резисторы 10 Вт (что нашёл в хламе), а когда они кончились, то 2-х ваттные (эти на 360 - 500 ом). Нормально.

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Ставите трансформатор 380/220 для цепей управления.
    От него блок питания, стабилизированный, 230AC/24DC.
    ТРМ с питанием 24DC чувствуют себя супер )
    ЗЫ. При больших перекосах, возьмите трансформатор с отводами +/- 5-10% на первичной обмотке.
    Последний раз редактировалось keysansa; 22.06.2022 в 22:05.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  6. #66
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Ставите трансформатор 380/220 для цепей управления.
    От него блок питания, стабилизированный, 230AC/24DC.
    ТРМ с питанием 24DC чувствуют себя супер )
    ЗЫ. При больших перекосах, возьмите трансформатор с отводами +/- 5-10% на первичной обмотке.
    А трансформатор зачем?
    И, что у Вас "перекосило" при напряжении питания тр-ра 380В(линейном напряжении)?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2022 в 22:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А трансформатор зачем?
    И, что у Вас "перекосило" при напряжении питания тр-ра 380В(линейном напряжении)?
    1. Высокочастотные помехи -1.
    2. Коэффициент трансформации уменьшает влияние пульсаций.
    3. КЗ на линии управления не приведет к возгоранию шкафа.
    ЗЫ. 4. Отгорание 0 - уже не так страшнно и полная гальваническая развязка цепей управления.
    ЗЫЫ. 250ВА для цепей управления - за глаза. Самый простой трансформатор на эту мощность - 2500 стоит. По моему, плюсы перевешивают цену (минусов тут нет).
    Последний раз редактировалось keysansa; 22.06.2022 в 23:07.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  8. #68

    По умолчанию

    Мокрый ? пыли меньше, влаги больше. И цех, поди, моют постоянно ? Кабельные трассы очень любят водичку
    Чёрт, как всё печально.
    Недавно были заявления по поводу 2 трлн для Донбасса - может, и вам что достанется.
    У нас старую фабрику вместо планируемой реконструкции - снесли, новую построили. Видимо, дешевле.

  9. #69
    Пользователь Аватар для waleriy
    Регистрация
    28.11.2011
    Адрес
    Донецкая область
    Сообщений
    303

    По умолчанию

    Фабрика приватизирована - никто денег не даст. Состояние в стадии разрушения бетонных конструкций (за 15 лет несколько раз были крупные обрушения). Это водичка и нерабочее отопление в цехах даёт. Рабочих осталось менее 50% - молодёжь не идёт на грязные производства. Но работа идёт и строятся планы на будущие годы, капитально ремонтируется ж/д станция при фабрике (государственная). Закрыть предприятие нельзя - остановятся крупные госшахты. Поэтому работаем дальше, ставим современные приборы. Пыли достаточно, так как уголь сначала всухую дробится, рассеивается, сыпется по конвейерам. А вода на полу.

  10. #70

    По умолчанию

    Что приватизирована - наоборот, хорошо Не мне Вам рассказывать про поглощение убыточных предприятий
    З.Ы. а не пробовали вместо резисторов ставить лампы ватт по 25 - 40 ? хорошо работают в кач-ве бареттеров, одновременно и индикация

Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?
    от boris13254 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:40
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:01
  3. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  4. Как из ТРМ-210РИ сделать ТРМ-210ИР?
    от Gek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 23:21
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •