О! Скажу заказчику, он же и хозяин базы с подстанцией, наверное он и сам не знает про такую возможность. А то они вторую печь собираются запускать, а мне надоело к ним ездить ремонтировать. Спасибо!
О! Скажу заказчику, он же и хозяин базы с подстанцией, наверное он и сам не знает про такую возможность. А то они вторую печь собираются запускать, а мне надоело к ним ездить ремонтировать. Спасибо!
Желтенький круглый варистор-маркировка.
Греется при работе?Какой диаметр варистора?
Возможно что он не подходит к напряжению,оно у Вас вообще-то завышено.
Какой сетевой фильтр,что фильтровать-помехи?При 120-ти амперах?
А вообще-то конечно отдельный БП.
Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?
Как Вас еще не выгнали?)))
Варистор поставил побольше, теперь только предохранитель сгорает. Варистор на 275В синий. Стабилизатор Ресанта 500Вт не помог, дополнительный ОПН варистор тоже не помог. Напряжение подскакивает до 250В, а ТРМ до 245 расчитан. Ну и хрен с ним. Решили просто, вывел наружу предохранитель, теперь работяги сами меняют.
А меня не выгнали потому что там не работаю, просто попросили подключить печь, печь работает, алюминий плавит, меня больше не дергают. Просто в следующий раз будем ставить ТРМ500, он до 264 вольт.
а подстанцию в порядок так и не привели????
да и ибп зажали поставить)
Поставить разделительный транс для понижения напряжения и забыть о проблеме.
Если подобрать транс, чтобы при входном напряжении 250 было 230 то спасет еще как, просто никогда не будет напряжение выше 230-ти...