Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?

    Здравствуйте! Собрали печь на 85 кВт на ТРМ-1 и датчике ДТПК-125.
    С сентября по октябрь поменяли уже 3 ТРМа. Сгорают на входе предохранитель и варистор (желтенький кругленький). По ходу как от перенапряжения. Но замеряю напряжение- 236-238 В. Подстанция совсем близко. Вроде как до 265В прибор должен работать. В чем может быть причина? Может на какие нибудь броски напряжения в сети реагирует? Есть ли какой нибудь блок защиты чтобы ТРМки не сгорали? А то так не напасешься менять.
    И еще по датчику ДТПК-125 - какое минимальное сопротивление допустимо в горячем состоянии между корпусом датчика и клеммами термопары?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    можно поставить ограничитель перенапряжения, это тот же самый варистор и автомат. можно разделительный трансформатор.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Заказчик своими силами менял пока ТРМки не кончились. Вчера купили новую, сегодня она тоже сгорела. Вечером одну ТРМ отремонтировал, утром в воскресенье ставить. Если с сетевого фильтра выдрать варистор пойдет или мощнее что нибудь искать?

  4. #4

    По умолчанию

    Такой м.б. глупый вопрос - у вас там ноль надежно подсоединен в щитовой? Потому, как похоже на 380В

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Да, там все болтами прикручено через медные наконечники и кабели медные по 35 кв.мм. Я про отгорание ноля уже думал, все проверил. Там подстанция на 600 ква совсем близко и кабели толстенные. И напряжение несколько раз замерял, до 238 в. Первый ТРМ месяц отработал, второй чуть меньше и третий - день

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Было такое, но с карелом в похожей ситуации. Установили ибп, 3 года - без сбоев. Но недешево, но там процесс непрерывный.

  7. #7

    По умолчанию

    а вы замеры сети делали при нагруженной подстанции, при близком расположении от подстанции, в моменты когда, подстанция идет на х.х. напряжение не хило поднимается.
    Но замеряю напряжение- 236-238 В
    если это при полной нагрузке, то померьте в холостую, может сильно удивить.

    стабилизатор вам по ходу надо, или силовой тр-тор настроить.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Там печь для плавки алюминия, три спирали нихрома по 120 ампер, процесс непрерывный, печь охлаждать нельзя. Напряжение мерил и при включеной и при выключеной печи, разница несколько вольт, больше 240в не поднималось. Про холостой ход очень даже вероятно. В понедельник попробуем стабик поставить. Спасибо за советы, все же легче чем одному думать.

  9. #9

    По умолчанию

    когда печь пашет, подстанция на сколько в % нагруженна?

  10. #10

    По умолчанию

    Причина в завышенном напряжении сети и, возможно, в кратковременных бросках напряжения. Запитай ТРМ1 от понижающего трансформатора и все будет нормально. На низкой стороне трансформатора поставь мощный варистор. Еще возможно, что по сети прет ВЧ помеха. В этом случае по входу питания ТРМ1 нужно установить ВЧ фильтр.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.10.2014 в 14:23.

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?
    от boris13254 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:40
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:01
  3. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  4. Как из ТРМ-210РИ сделать ТРМ-210ИР?
    от Gek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 23:21
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •