Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75

Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    О! Скажу заказчику, он же и хозяин базы с подстанцией, наверное он и сам не знает про такую возможность. А то они вторую печь собираются запускать, а мне надоело к ним ездить ремонтировать. Спасибо!

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.04.2014
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Желтенький круглый варистор-маркировка.
    Греется при работе?Какой диаметр варистора?
    Возможно что он не подходит к напряжению,оно у Вас вообще-то завышено.
    Какой сетевой фильтр,что фильтровать-помехи?При 120-ти амперах?
    А вообще-то конечно отдельный БП.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.04.2014
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?
    Как Вас еще не выгнали?)))

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Варистор поставил побольше, теперь только предохранитель сгорает. Варистор на 275В синий. Стабилизатор Ресанта 500Вт не помог, дополнительный ОПН варистор тоже не помог. Напряжение подскакивает до 250В, а ТРМ до 245 расчитан. Ну и хрен с ним. Решили просто, вывел наружу предохранитель, теперь работяги сами меняют.
    А меня не выгнали потому что там не работаю, просто попросили подключить печь, печь работает, алюминий плавит, меня больше не дергают. Просто в следующий раз будем ставить ТРМ500, он до 264 вольт.

  5. #25

    По умолчанию

    а подстанцию в порядок так и не привели????

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    да и ибп зажали поставить)

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    да и ибп зажали поставить)
    Ну тогда ИБП будет гореть синим пламенем.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Поставить разделительный транс для понижения напряжения и забыть о проблеме.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А чем поможет трансформатор, он же не стабилизатор напряжения. Даже если и понизите вольт так на 50 и что думаете спасет.
    Конечно спасет. Не будет перенапряжений.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Если подобрать транс, чтобы при входном напряжении 250 было 230 то спасет еще как, просто никогда не будет напряжение выше 230-ти...

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?
    от boris13254 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:40
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:01
  3. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  4. Как из ТРМ-210РИ сделать ТРМ-210ИР?
    от Gek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 23:21
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •