Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?

  1. #11

    По умолчанию

    а как можно СПК и модули защитить в котельной, если кругом частотники стоят, вымсле на всех моторах, штук 10, поставить на сеть питания электроникой этот защитные модули?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    а как можно СПК и модули защитить в котельной, если кругом частотники стоят, вымсле на всех моторах, штук 10, поставить на сеть питания электроникой этот защитные модули?
    Да очень просто. Надо запитать всю электронику через хороший ВЧ фильтр. На входе ПЧ тоже должны стоять ВЧ фильтры, чтобы частотники не давали помехи в сеть.

  3. #13

    По умолчанию

    Стандартный способ борьбы с коммутационными выбросами по питанию: разделительный трансформатор 380/220, пример реализации в приложении.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	гранулирования СХЕМА.jpg 
Просмотров:	448 
Размер:	561.3 Кб 
ID:	14839  

  4. #14
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Если паче чаяния у Вас там сеть питания не TN-..., а TI или TT, то разделительный трансформатор переходит в разряд маст-хэв, а ещё лучше - феррорезонансный стабилизатор.
    Если будете ставить трансформатор, то лучше стержневой с раздельными обмоткаим и фильтр помех на выходе.

  5. #15

    По умолчанию

    Печь с регулятором мощности?. Может помехи от симисторов-тиристоров?
    Фильтры должны помочь

  6. #16

    По умолчанию

    В этом случае на входе ТРМ1 нужно установить ВЧ фильтр.
    вы имели ввиду ВЧ фильтр на питание или на измерительный вход?

    с остальным согласен.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    вы имели ввиду ВЧ фильтр на питание или на измерительный вход?

    с остальным согласен.
    ВЧ фильтр ставится конечно по питанию.

  8. #18

    По умолчанию

    возможен еще такой вариант:поставьте УЗИПы - двух-уровневая защита

    один-на 3 фазы-на элетрощитовую-где стоит ТРМ-ка
    второй-однофазный-непосредственно рядом с ТРМ-кой

    защита этих УЗИПов от КЗ- ОБЯЗАТЕЛЬНА через плавкие вставки-предохранители-возможно такой вариант окажется эффективным.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    01.03.2010
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Подстанция 630 кВА загружена на треть. Проблема оказалась в высоком напряжении на х.х. ну и возможно броски от большого мотора который совсем рядом. Поставили стабилизатор на 500 Вт и впаял в ТРМ1 вместо сгоревшего, большой варистор, взял с какого то блока питания. Про УЗИП я тоже подумал но не был уверен. Так и сделаем! Пока проблема решена. Всем спасибо, все легче чем одному решать. Тему можно закрыть.

  10. #20

    По умолчанию

    Проблема оказалась в высоком напряжении на х.х.
    в трансе есть приблуда кто цапфа, кто анцапфа называют, покрутите ее, только на отключенном трансе, так что б при нагрузке 220 фазное, 380 линейное было, двигателям легче жить станет, и всему оборудованию в целом.

    сталкивался с такой ситуацией, правда ни чего не сгорело, но тепловые выбивало, через которые асинхронники были запитаны, после настройки тр-тора все стало работать как часы.

Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?
    от boris13254 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:40
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:01
  3. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  4. Как из ТРМ-210РИ сделать ТРМ-210ИР?
    от Gek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 23:21
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •