Приветствую всех.
Есть проблема с МПР51. Есть прибор и два датчика ДТС 305 (характеристика 50М), показания сухого и влажного термометров "скачут" от -10 до +20, причем четкой закономерности нет. Прибонастроен на поддержание влажности. Тип используемых датчиков выбран, подключил сопротивление в 50 Ом ко входам - показания сухого и влажного = 0. Через параметр CAL откалибровал с подключенными сопротивлениями по инструкции. Как только подключаю датчики начинается свистопляска с показаниями. При отключенном приборе меряю тестером сопротивление датчиков - стабильны, при включении прибора раз в 5-6 секунд идут скачки измеряемого сопротивления датчика, причем сопротивление может как устаканиваться в более менее правильных предела (грубо говоря при покое - 53 Ома, а при импульсах - 60), так и уходить в в большие погрешности (измерения 30 Ом). Прибо при этом отображает температуру соответствующую измеренному сопротивлению. Может кто сталкивался с подобными проблемами, заранее благодарен