Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ

  1. #1

    По умолчанию Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ

    Добрый день!
    Возникла необходимость подключения счетчик газа «Гранд-3,2» с импульсным выходом к МДВВ.
    В паспорте счетчика написано следующее:
    Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
    Схема подключения:
    grand_scheme.png

    Возможно ли его подключить к МДВВ напрямую?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Ч. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возникла необходимость подключения счетчик газа «Гранд-3,2» с импульсным выходом к МДВВ.
    В паспорте счетчика написано следующее:
    Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
    Схема подключения:
    grand_scheme.png

    Возможно ли его подключить к МДВВ напрямую?
    Хрен подключишь к такому счетчику МДВВ без усилителя. В приведенной схеме предполагается, что на выходе счетчика газа (клемма 3) импульсы имеют положительную полярность.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif S.gif (5.8 Кб, Просмотров: 127)
    Последний раз редактировалось IVM; 17.10.2014 в 17:05.

  3. #3

    По умолчанию

    напрямую нет, поставь между ними транзистор MOSFET, например IRL640

  4. #4

    По умолчанию

    У IRL640 входная емкость более 1000пФ. Да и мощность зачем такая?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    У IRL640 входная емкость более 1000пФ. Да и мощность зачем такая?
    Можно поставить и не такой мощный, например IRLML2402.

  6. #6

    По умолчанию

    Предлагаю 2N7000. Может есть возражения?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Предлагаю 2N7000. Может есть возражения?
    Можно и такой. Большой разницы не вижу.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Предлагаю 2N7000. Может есть возражения?
    особых нет ))) просто механическая прочность разная... ТО220 по-могуче смотрится, можно прямо выводы под клеммы засунуть, а для маленького - платка нужна, ну а планарный, навесным монтировать вааще цирк будет

Похожие темы

  1. Сброс счетчика МДВВ
    от Скаут в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 08:15
  2. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 18:47
  3. МДВВ-выхода
    от nagor в разделе Мх110
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 02:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •