    На объекте установлен ПЛК 154 в связке с СП270 и модулем МДВВ.
    Управление насосами (дискретные и аналоговые сигналы на преобразователи частоты). У заказчика периодически происходят переключения по вводным фидерам. Два раза после очередного переключения переставали поступать аналоговые сигналы на ПЧ (задание опорной частоты, выход ПИД-регулятора). Программа работает, все дискретные сигналы отрабатываются, как положено, данные с панели тоже проходят нормально. Нет только аналогового. Используется ПИД-регулятор из библиотеки Util.Lib. После перезапуска контроллера (кнопкой Reset), всё приходит в норму. Модуль Button в программе есть.

    Кто-то сталкивался с подобной проблемой ?

  2. #2

    По умолчанию

    Надо смотреть программу, и прохождение сигналов в ней.
    Можно грешить на помеху, но аналоговые входы при тестировании показали себя достаточно надежно.

  3. #3

    По умолчанию

    Привет SMK1635 давненько не общались.
    Есть 100% гарантированно рабочий вариант - поставить внешний модуль аналогового входа.
    P. S. Лично мне аналоговые входа на ПЛК15х почему-то не понравились, что-то внутри меня не позволяет пользоваться ими.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Согласен, Gans!
    Последний раз редактировалось ksn33; 22.12.2011 в 19:03.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    [QUOTE=Gans;74542]Привет SMK1635 давненько не общались.
    Есть 100% гарантированно рабочий вариант - поставить внешний модуль аналогового входа.
    P. S. Лично мне аналоговые входа на ПЛК15х почему-то не понравились, что-то внутри меня не позволяет пользоваться ими.[/QUOT]

    Привет Gans. Извеняюсь за задержку, но два дня сидели без света.

    Спасибо за совет. Попробую внешний. Только зелёное домашнее животное душит целый модуль тратить на 3 аналоговых сигнала.
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.12.2011 в 20:50.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет. Попробую внешний. Только зелёное домашнее животное душит целый модуль тратить на 3 аналоговых сигнала.
    Вроде легко можно из аналоговых входов сделать дискретные, где то в документации такое было

Похожие темы

  1. Нужен совет в ST.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 16:31
  2. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 23:05
  3. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 08:42
  4. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •