Тема: СПК с Owen Process Manager

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию СПК с Owen Process Manager

    Подскажите кто-нибудь или примерчик дайте как теперь подружить СПК107 в Кодесис 3.5 с этой скадой OPM( Owen Process Manager)? Имитировать ТРМ138 или МВА8 например.
    ПЛК110 с ОРМ я подружил с помощью конфигуратора в Кодесис 2.3 создав 8 адресов слейв и OPM принимает его за ТРМ138 .
    По протоколу Овен в Кодесис 3.5, как я понимаю, конфигуратора нет. Программно с пом библиотек OwenNet и SysCom научился общаться с ТРМ138 по протоколу Овен, но как дальше? Как и по какому адресу отвечать при запросе OPM оперативного параметра? Как пользоваться функцией Owen_Listen для прослушки? И вообще, где написано подробно о работе с Овеновскими библиотеками по протоколу Owen в Кодесис 3.5.4-3.5.5?
    Последний раз редактировалось RomAl; 15.10.2014 в 17:29.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Есть в КДС 3 конфигуратор.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Есть в КДС 3 конфигуратор.
    конфигуратор для Rs485 конечно есть и для ModBus я им успешно пользуюсь, а вот для протокола Овен не нашёл как.. думаю что нет такой возможности

  4. #4

    По умолчанию

    Простите мою бестактность, но зачем?
    Если Вы хотите выводить пару параметров на скаду, то рекомендую демо версию MasterScada на 32 точки.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    У нас уже давно работает ОРМ, подключено около 20 приборов, в основном ТРМ138. Технологи вполне довольны
    этой программой и просят каждый следующий прибор подключать к ней. Недавно ПЛК110 подключил как ТРМ138,
    хочу теперь СПК110 и СПК107 так же. Переходить на МастерСкада может и надо, но все уже привыкли к ОПМ
    и у меня нет ни времени и ни сил делать эту революцию. Так что и рад бы не заниматься Овеновским протоколом,
    но приходиться.
    PS: кажется получилось, OPM видит СПК110 как МВА8 (как ТРМ138 почему-то не видит?). Пришлось использовать
    OwenNet и SysCom и потратить кучу времени. Надо ещё испытать в реальной сети..
    Последний раз редактировалось RomAl; 27.10.2014 в 10:50.

Похожие темы

  1. OWEN Process Manager
    от Игоррр в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 10:10
  2. МПР51 и Owen Process Manager
    от Рашид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 13:12
  3. Owen Process Manager v.2.02(a)
    от метролог в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 13:43
  4. Owen Process Manager v.2.04a
    от Arkady в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 06:53
  5. Owen Process Manager
    от Kriz в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 17:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •