    По умолчанию ТРМ33 Щ7 + плк150 - потеря связи

    Добрый день.

    У ПЛК150 полностью пропала связь с ТРМ33 - щ7 по rs485

    Проблема повторилась в трех одинаковых случаях

    Сначала плк150 был прошит прошивкой 1. С ней трм33 работал, позволял читать данные хорошо

    Примерно через неделю я вернулся на объект и прошил плк150 новой прошивкой 2

    Разница в том что в конфигураторе codesys убрал из модуля Universal modbus device (выполняет связь с трм33) запись уставки по приточному воздуху, чтобы не происходил частый "выпад" трм33 в главное меню

    На этом получение данных с 485 прекратилось...

    Пробовал следующее

    Откат на более старые версии программы - не помогло...
    сброс питания, сброс трм33, ПЛК - не помогло...

    Могли неполадвки произойти из-за записи уставки? (может быть запись ведется через флэш память?)
    Однако через кнопочное меню ТРМ33 работает отлично

    Длина линии связи - 50см

  2. #2

    По умолчанию

    Чуть не забыл сами прошивки
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 2.rar (15.4 Кб, Просмотров: 196)
    • Тип файла: rar 1.rar (16.1 Кб, Просмотров: 190)

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    У Вас под рукой нет больше устройств, с которыми бы плк мог связаться по модбас через 485?

  4. #4

    По умолчанию

    Только купил преобразователь 485 USB . сегодня буду тестировать

  5. #5

    По умолчанию

    Проблема исчезла после следующего:
    -Отключил 485тый
    -отключил питание на 5 минут
    - подал питание на 5 минут
    - включил 485тый (при отключенном ТРМ)

    Возможно проблема была с инициализацией протокола - ТРМ33 Щ7 автоматически определяет Модбас или Овен

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 15:51
  2. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
  3. потеря связи сп270
    от Ruffian в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:52

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •