    По умолчанию ПЛК100 + МВА8 + ИП320

    Здравствуйте!
    Я с чужого ника, но женского пола.
    У меня есть задание, считать чтолибо с МВА8 и показать это на ИП320. Ну и есть ПЛК 100.
    Кодесис скачала и установила, драйвер на ПЛК 100 в вин ХР поставила - он определяется в устройствах как PLC100 CDC USB to UART (COM8).
    Таргет файл поставила, не могу сейчас вообще связаться с контроллером Ошибка связи (#0), почему-то Онлайн-Параметры связи выдают мне только СОМ1.
    И вообще, с чего начать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,275

    По умолчанию

    с выкладки проектов

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    с выкладки проектов
    вы про примеры? Я смотрела, подключала к себе, но связи с контроллером нет ведь(((

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    измените номер порта.
    постучите курсором в окошко, где отображен номер(у Вас 8)
    Измените номер порта в настройках
    диспетчер устройств, заходите в с-ва устройства- дополнительно.

  5. #5

    По умолчанию

    Sv-vaPLC.JPGДа, это спасибо, сегодня доперла до щелчков, а то все с клавиатуры пыталась набрать 8 или увидеть раскрывающийся список.
    Только ошибка связи все равно осталась. Почему так?
    Последний раз редактировалось Kinomehanik; 15.10.2014 в 16:28.

  6. #6

    По умолчанию

    и Все же? есть ли на форуме поддержка? почему при установленном драйвере ПЛК100 дает Ошибка связи (#0)?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Кабель длинный? (Тонкий?)
    Подключайтесь с помощью обычного шнурка сетевого. Проще и стабильнее.

  8. #8

    По умолчанию

    Сеть в смысле эзернет? RG-45? эм, а можно в хаб воткнуть?
    USB Шнур 1,40м, ср.толщины.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Можно через хаб прямым патчкордом. Можно напрямую компом, в зависимости от умности сетевой карты компа либо кроссовым патчкордом, либо прямым.

  10. #10

    По умолчанию

    Связь есть, на СОМ9 обнаружилась, может я юсб порты попутала.
    Значит, в кодесис создала проект, поставила PLC100.R-M, настройки не меняла, выбрала язык реализации ST. Затем в конфигурации ПЛК задала Овен (мастер), RS-485, МВА8 имеет сетевой адрес 16 (смотрела конфигуратором МВА8, там же внизу значения входов на 4 входе 1367 показывал), включила первый вход МВА8 и 4 на адресе 19 - добавила их как float variable + time (listen), обозвала var1 и var2.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    f: REAL;
    g: REAL;
    END_VAR
    и ниже
    f:=var1;
    g:=var2;
    и... все по 0
    почему?
    и еще, теперь когда связь с плк устанавливаю, он пишет программа изменена, записать новую или изменения? т.е. действительно, связь есть.
    Последний раз редактировалось Kinomehanik; 21.10.2014 в 11:50.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП320+МВА8
    от Greenwich в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 19:12
  2. Нужен совет:ПЛК100+МВА8+ИП320
    от инженеp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •