Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49

Тема: ПЛК100 + МВА8 + ИП320

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Только Вы учтите, что нельзя физически ставить ПЛК между двумя модулями или тянуть отдельные линии от ПЛК к каждому модулю и панели. Такая топология называется звезда.
    Нужно от ПЛК тянуть линию RS485 последовательно к первому модулю, затем от первого модуля ко второму, а от второго модуля к панели. Или в другой комбинации, но обязательно последовательно! На конце линии должен быть резистор 120 Ом.
    Вложение 15320
    Такая топология звезда работает уже пару лет, в качестве контроллера стоит ПК с МастерСкада, а сейчас захотелось видеть непосредственно на объекте данные с МВА8.

  2. #42
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kinomehanik Посмотреть сообщение
    Такая топология звезда работает уже пару лет, в качестве контроллера стоит ПК с МастерСкада, а сейчас захотелось видеть непосредственно на объекте данные с МВА8.
    уже пятая страница пошла, Вы чего на самом деле хотите? Не перичитывать же всё это, чтоб разобраться
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Про звезду близко к сердцу не принимайте. Если сейчас работает - есть большая вероятность что добавив на плечах по ИП будет работать и дальше. Тока ИП - 2 штуки (п#38) - сколько мастеров то ?
    (по мне - так всё на 1 интерфейс, и плк мастер. А ИПшки - синхронизировать по всем модулям)
    Вы чего на самом деле хотите?
    Чтоб её успокоили - да будет наверно работать , всё намана
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.11.2014 в 21:46.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Про звезду близко к сердцу не принимайте. Если сейчас работает - есть большая вероятность что добавив на плечах по ИП будет работать и дальше. Тока ИП - 2 штуки (п#38) - сколько мастеров то ?
    (по мне - так всё на 1 интерфейс, и плк мастер. А ИПшки - синхронизировать по всем модулям)
    Чтоб её успокоили - да будет наверно работать , всё намана
    Если вы читали №38, то там было еще - "Как подключить ИП320 слейвом?" - МАСТЕР ОДИН - ОДИН ПЛК 100.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    уже пятая страница пошла, Вы чего на самом деле хотите? Не перичитывать же всё это, чтоб разобраться
    Сейчас - надо - ИП320 слейв, чтоб показывал значения с входов МВА8 - 1,2 и 4 входа. Еще не получилось.

  6. #46

    По умолчанию

    Не получается показать значение в ИП 320
    Вложения Вложения

  7. #47
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kinomehanik Посмотреть сообщение
    Не получается показать значение в ИП 320
    1. Зачем преобразование REAL_TO_INT? У Вас переменная MVA1_word не является REAL.
    Захват-1.png

    2. В конфигурции ПЛК адрес регистра для IP1 равен "0"
    Захват-2.png
    А для дисплеев панели адреса регистров начинаются с "1" (4х1, 4х2, 4х3)
    Захват-3.png
    Либо в ПЛК нужно адрес регистру сделать или 1, или 2, или 3. Либо для дисплеев панели начинать с 4х0.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #48
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kinomehanik Посмотреть сообщение
    Не получается показать значение в ИП 320
    я в командировке, не проверял

    ЗЫ если в панели первое значение будет соответствовать, а второй и четвертый канал нет, то в конфигураторе нужно поменять Byte sequence c Trace_mode на Native
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось capzap; 28.11.2014 в 00:36.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я в командировке, не проверял

    ЗЫ если в панели первое значение будет соответствовать, а второй и четвертый канал нет, то в конфигураторе нужно поменять Byte sequence c Trace_mode на Native
    Увы! по какой то причине, все равно не показывает(((
    У самой не получилось!

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. ИП320+МВА8
    от Greenwich в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 19:12
  2. Нужен совет:ПЛК100+МВА8+ИП320
    от инженеp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •