Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49

Тема: ПЛК100 + МВА8 + ИП320

  1. #21

    По умолчанию

    Я вас еще немного помучаю? Теперь жеж мне надо это значение на ИП320 показать)))

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Как то вот так вот:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 111.pro (38.1 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: dp2 IP320.dp2 (1.3 Кб, Просмотров: 13)

  3. #23

    По умолчанию

    Я пока не скачаю, т.к. надо ж теперь 24В подать на ИП320, мне его подключат и скачаю!
    Скажите пожалуйста!!! В чём была моя ошибка? что я не использовала Register input module?

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kinomehanik Посмотреть сообщение
    Я пока не скачаю, т.к. надо ж теперь 24В подать на ИП320, мне его подключат и скачаю!
    Скажите пожалуйста!!! В чём была моя ошибка? что я не использовала Register input module?
    Адрес вы поменяли с 4 на 20.
    И лучше не использовать готовые шаблоны, они могут работать криво.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Как то вот так вот:
    Печалька, сама пробовала, не получилось. хотя, я хотела чтоб ИП320 была слейвом.
    А, еще поменяла, что РС-485 у меня. Ну это просто), ну и десятичные в показаниях.
    Последний раз редактировалось Kinomehanik; 13.11.2014 в 16:26.

  6. #26

    По умолчанию

    Почему значения с входов мешаются?
    т.е. я беру значения с 1 и 4 входов соответсвенно 4 и 22 адрес, периодически на 1 выползают значения с 4 адреса! и так же показывает на ИП 320!

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kinomehanik Посмотреть сообщение
    Почему значения с входов мешаются?
    т.е. я беру значения с 1 и 4 входов соответсвенно 4 и 22 адрес, периодически на 1 выползают значения с 4 адреса! и так же показывает на ИП 320!
    Проект покажите.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Проект покажите.
    Вот, посмотрите пожалуйста!
    Пока с 4 канала в кодесис значение правильное получаю, а вот на ИП320 иной раз на месте "температура" выводит значение со четвертого входа.
    Счас буду разбираться.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 111_.pro (40.1 Кб, Просмотров: 6)

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Видимо потому, что адреса в ИП неправильные.
    В ИП320 должно быть так:
    Температура с 1 канала - адрес 0, число регистров 2 + галочка float
    Температура с 4 канала - адрес 2, число регистров 2 + галочка float
    А температура с 1 канала в Word - адрес 4 и число регистров - 1

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Видимо потому, что адреса в ИП неправильные.
    В ИП320 должно быть так:
    Температура с 1 канала - адрес 0, число регистров 2 + галочка float
    Температура с 4 канала - адрес 2, число регистров 2 + галочка float
    А температура с 1 канала в Word - адрес 4 и число регистров - 1
    Все равно идет перебой с входами. Значит, на МВА8 16 адрес входы 1 и 4 с датчиками. ип320 подключается только мастером (в своем конфигураторе задается) к связке плк100-мва8? Т.е. Плк100 выступает мастером к МВА8, но слэйвом к ИП320? ПЛК - адрес который задается в конфигураторе Ип320 = 1? В КодеСис ModBus Slave с адресом - 1?
    почему путаются значения выводимые визуально??вопрос.JPG
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro 111_.pro (40.1 Кб, Просмотров: 3)
    • Тип файла: dp2 IP3201.dp2 (1.3 Кб, Просмотров: 1)

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИП320+МВА8
    от Greenwich в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 19:12
  2. Нужен совет:ПЛК100+МВА8+ИП320
    от инженеp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •