Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73

Тема: Подбор измерителя

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Про "постоянно падает независимо от тока"
    Ну да минимальное напряжение на датчике 10,5...12 В только при этом напряжении (не менее 10,5...12В)на выходе будет формивоваться ток в диапазоне 4...20мА.
    Лучше бы объяснили коллеге в первом посте, сколько можно подключить последовательно приборов по измерению тока на выходе датчика и от чего это зависит. Диалог дальше продолжать смысла не вижу.

  2. #42

    По умолчанию

    Поднимем тему!
    Есть 4 датчика температуры ДТС-И с выходным сигналом 4-20mA, которые работают в цепи с GSM контроллером и индикаторами ИТП-11, но это все лирика, суть состоит в том что при проверке самой токовой петли прибором Druck UPS III, ИТП-11 выдают значения, ну не то что бы очень сильно, но достаточно 1,5-2 градуса отличающихся от опорных сигналов, собственно вопрос, есть какое ни будь "волшебное сочетание клавиш" на этом индикаторе, что бы можно было войти в сервисный режим и поправить его значения или такой опции в этих индикаторах нет в принципе?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 15.01.2018 в 11:52.

  3. #43
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Не совсем ясна постановка вопроса. Напишите на какой диапазон у Вас датчик и что Вы устанавливаете для индикации верхней и нижней границы индикации.
    Если Вы убеждены что именно температура отражается неверно, то есть сравнили с эталонным поверенным термометром. Тогда корректировка ведётся при помощи изменения верхней и нижней границ.
    Почти в любом ТРМ есть 2 режима корректировки. Наклон и смещение. Наклон используется если у Вас идёт пропорциональное нарастание погрешности. В ИТП для этого достаточно изменить только верхнюю границу в нужную сторону.
    Если погрешность постоянная на всём диапазоне, её компенсируют смещением. В ИТП-11 для этого нужно изменить И нижнюю и верхнюю границу в соответствии с погрешностью в ту или иную сторону.
    В наиболее сложных случаях можно применить оба метода коррекции показаний одновременно.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #44
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    И, кстати, посчитайте относительную погрешность ваших измерений. Может, все не так уж плохо?

  5. #45
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    И, кстати, посчитайте относительную погрешность ваших измерений. Может, все не так уж плохо?
    Действительно, а шкала-то какая?
    1,5-2 градуса при размахе шкалы 50 гр.Ц и при 300 гр.Ц это две большие разницы.

  6. #46

    По умолчанию

    Прошу прощения, я и правду вопрос задал несколько не корректно, дело в том что в этих тестах датчики температуры участия не принимали, я тестировал именно ИТП-11, настроенные на диапазон -50 - 100C, вместо датчиков, в качестве источника опорных сигналов использовался искомый Druck UPS III, так вот ИТП-11 показывает не совсем, то что что выдает Druck! Т.е. вот например:
    4мА - -49,9С - -50.0С - 0,1С
    8мА - -12,1С - -12,5С - 0,4С
    12мА - 25,6С - 25,0С - 0,6С
    16мА - 62,5С - 63,3С - 0,8С
    18мА - 82,2С - 81,25С - 0,9С

    Где первая цифра это опорный ток, вторая показания ИТП-11, третья соответствующая опорной величине температура и четвертая, разница показаний

    Собственно вопрос заключался в том можно ли самостоятельно откалибровать смещение и наклон на ИТП-11 в каком ни то инженерном меню, ну т.е. задать нужное смещение и наклон или это, как я понял с ваших слов, делается исключительно заданием границ диапазона?

  7. #47
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    как я понял с ваших слов, делается исключительно заданием границ диапазона?
    Добрый день. Поняли правильно.
    Вообще, на мой взгляд погрешность и без корректировки вполне допустимая. На таком диапазоне менее 1 процента. В реальной установке за счёт разных факторов погрешность гораздо больше.
    И не забывайте что Вы дело имеете всё таки не с измерительным прибором высокого класса точности. А с ИНДИКАТОРОМ, предназначенным для визуализации технологического процесса. Для прецизионных технологических процессов или для лабораторных испытаний высокой точности используются приборы совершенного другого класса точности.
    Это примерно как разница между вольтметром в щите оборудования, для индикации, и лабораторным вольтметром с зеркальной шкалой высокой точности. И разница в цене тоже соответствующая.
    Хотите позаморачиваться, пробуйте то, что я описал выше. Хотя лично я смысла не вижу.
    Да и честно говоря Ваш калибратор тоже далеко не лабораторный образцовый задатчик токовой петли.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Поняли правильно.
    Вообще, на мой взгляд погрешность и без корректировки вполне допустимая. На таком диапазоне менее 1 процента. В реальной установке за счёт разных факторов погрешность гораздо больше.
    И не забывайте что Вы дело имеете всё таки не с измерительным прибором высокого класса точности. А с ИНДИКАТОРОМ, предназначенным для визуализации технологического процесса. Для прецизионных технологических процессов или для лабораторных испытаний высокой точности используются приборы совершенного другого класса точности.
    Это примерно как разница между вольтметром в щите оборудования, для индикации, и лабораторным вольтметром с зеркальной шкалой высокой точности. И разница в цене тоже соответствующая.
    Хотите позаморачиваться, пробуйте то, что я описал выше. Хотя лично я смысла не вижу.
    Да и честно говоря Ваш калибратор тоже далеко не лабораторный образцовый задатчик токовой петли.
    С уважением.
    То что вы пишете я в принципе и так знаю, мне лично особая точность не нужна, там допустимо и +/-5 градусов, тут скорее влияет человеческий фактор (долго рассказывать ), просто это устройство визуального контроля, а еще этот процесс контролируется сторонним контроллером, просто хочу привести показания ИТП-11 и контроллера к одинаковым значениям, ну что бы вопросов лишних не задавали, а так да аптекарской точности я от этого устройства не требую

  9. #49
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Тогда подгонять Вам нужно будет уже на рабочем оборудовании. А следующим этапом. поверьте, будет чтобы велась запись.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Тогда подгонять Вам нужно будет уже на рабочем оборудовании. А следующим этапом. поверьте, будет чтобы велась запись.
    Ну ка бы так и происходит, что касается записи, то думаю, что это лишнее, кстати качество этих ИТП-11, оставляет желать из четырех уже три вышли из строя, два сейчас в ремонте, а третий умер сегодня , пока я тут с измерениями упражнялся, думаю от них просто отказаться, нет индикаторов, нет проблемы, вроде идея хорошая, но как все русское, сделано с качеством, которое оставляет желать, это так если полит-корректно...

Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 21:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 17:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •