Тема: Подбор измерителя

  1. #11

    По умолчанию

    Нет, персональными индикаторами слишком круто. Я хочу что-нибудь многоканальное.

  2. #12
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    (Кстати, падение напряжения на ИТП-11 не более 7 Вольт.)
    Это значит, что к нагрузке датчика(входное сопротивление измерительного входа ПЛК) добавляется не более 350Ом
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #13

    По умолчанию

    А как на счёт УКТ 38

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oleg387 Посмотреть сообщение
    Нет, персональными индикаторами слишком круто. Я хочу что-нибудь многоканальное.
    Попробуйте ТРМ-34,ТРМ-38 с токовыми входами и там уже будет зависеть от блока питания и внутреннего шунта в ТРМ.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Кстати, падение напряжения на ИТП-11 не более 7 Вольт.
    Это при каком токе в петле ?

  6. #16
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Это при каком токе в петле ?
    Согласно РЭ - при любом из рабочего диапазона 4-20 мА.
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это значит, что к нагрузке датчика(входное сопротивление измерительного входа ПЛК) добавляется не более 350Ом
    Проверочный расчёт при токе 4 мА даёт несколько более грустную цифру: 7 / 4 = 1,75 кОм
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 14.10.2014 в 21:22.

  7. #17
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Согласно РЭ - при любом из рабочего диапазона 4-20 мА.

    Проверочный расчёт при токе 4 мА даёт несколько более грустную цифру: 7 / 4 = 1,75 кОм
    А с чего Вы взяли, что нужно при 4 мА определять? Надо считать при токе 20 мА, т.к. при этом токе будет максимальное падение напряжения на индикаторе, а оно -"падение напряжения на ИТП-11 не более 7 Вольт".
    Последний раз редактировалось petera; 15.10.2014 в 00:04.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #18

    По умолчанию

    Rпроводов =(24В - U пит.дат. - Uпад.на ИТП)/24мА
    24В - напряжение блока питания. Понятно что сопротивление не может иметь отрицательное значение. Сопротивление должно быть с небольшим запасом - пусть около 100 Ом например. Обычно для питания датчика хватает (10,5-12)В падение на ИТП 7 В, тогда сопртивление линии проводов не должно превышать в наихудшем случае 200 Ом. Если сопротивление проводов будет меньше 200 Ом тогда все должно работать.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А с чего Вы взяли, что нужно при 4 мА определять? Надо считать при токе 20 мА, т.к. при этом токе будет максимальное падение напряжения на индикаторе, а оно -"падение напряжения на ИТП-11 не более 7 Вольт".
    Тут Вольд уже вполне справедливо вспоминал про такой параметр как "потребляемая мощность". Именно потребляемая прибором мощность примерно постоянна, а не эквивалентное вносимое сопротивление.
    При минимальном токе 4 мА потребляемая мощность та же, что и при максимальном 20 мА, а вносимое в петлю сопротивление - больше. Поэтому для расчёта мною и был взят минимальный ток из рабочего диаппазона.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 15.10.2014 в 05:39.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Rпроводов =(24В - U пит.дат. - Uпад.на ИТП)/24мА
    24В - напряжение блока питания. Понятно что сопротивление не может иметь отрицательное значение. Сопротивление должно быть с небольшим запасом - пусть около 100 Ом например. Обычно для питания датчика хватает (10,5-12)В падение на ИТП 7 В, тогда сопртивление линии проводов не должно превышать в наихудшем случае 200 Ом. Если сопротивление проводов будет меньше 200 Ом тогда все должно работать.
    1) Что мешает поднять напряжение питания токовой петли ("проводов", как Вы выражаетесь) до 27 или до 30 вольт?
    2) Откуда цифра "24 мА"?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 15.10.2014 в 05:41.

Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 21:17
  2. Подбор расходомера
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 17:55
  3. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. подбор дтс
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •