Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: ПЛК100: 1ведущий и 22 ведомых

  1. #1

    Exclamation ПЛК100: 1ведущий и 22 ведомых

    Сеть из ПЛК100: 1ведущий и 22 ведомых, не можем добиться устойчивой связи всех устройств по RS485. Часть (от 3 до половины) отвечает, остальная нет, кроме того, при просмотре осциллографом интерфейса видно, что , как будь-то, иногда на один запрос отвечает 2-3 устройства.
    При выключении отвечающих ПЛК100, начинают отвечать не отвечающие.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Огласите список адресов ведомых, пжлста

  3. #3

    По умолчанию

    начиная с восьми через 8: 8,16,24,32...
    Последний раз редактировалось Faradey; 09.10.2014 в 08:12.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У Вас общая длинна линии какая?
    Оконечный резистр ставите?
    Как опрашиваете в конфигураторе или из библиотек.
    Я ставил до 16 устройств с адресами 1..........16
    Все работает.

  5. #5

    По умолчанию

    пока стенд, все рядом, резистор стоит, один ПЛК100 мастер, опрашивает остальные

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вы попробуйте опросить каждый отдельно.
    У вас похоже большая задержка идет и ответы не корректно приходят.
    Такое количество устройств нужно подключать только специальным кабелем
    типа http://www.msk-cable.ru/kabel-provod...erfeisa-rs-485
    там же рекомендации по подключению.

  7. #7

    По умолчанию

    каждый отдельно - всё работает. какая задержка? на уровне пакетов?
    (Страница по кабелю не открывается.)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Открывается.
    Если не получается открыть, скопируйте и вставьте в браузер ручками.
    Нужно сделать так, чтобы опрос прибора и ожидание ответа на него, не совпадало с опросом следующего и его ответом.
    Т.е. стучитесь в первый, до получения ответа. Только после этого стучитесь во второй.

  9. #9

    По умолчанию

    по осциллографу видно, что ответы с запросами не совпадают по времени. Совпадают по два-три отвечающих пакета (Скопировал, вставил-Запрашиваемая страница не найдена)
    http://www.msk-cable.ru/kabel-provod...kipev/1-2-0-60
    Типа этого?
    Последний раз редактировалось Faradey; 09.10.2014 в 10:28.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,666

    По умолчанию

    Faradey да, типа этого, по стандарту RS485 волновое сопротивление должно быть 120 Ом, UTP имеет 100 Ом, при больших длинах из-за этого могут быть проблемы. Плюс для больших длин необходимо большее сечение жилы, не 0,51 а 0,64
    если в AWG то не 24AWG а 22AWG. Ну и скорость по стандарту, чем длинее линия, тем меньше скорость обмена.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 16:49
  3. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 00:13
  4. ПЛК100-32 & ПЛК100-64
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 10:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •