Добрый день. Подскажите возможно подключение двух логических контроллеров САУ-У на одни и те же датчики уровня воды? (каждый контроллер должен работать на свой насос, по одному и тому же алгоритму).
Добрый день. Подскажите возможно подключение двух логических контроллеров САУ-У на одни и те же датчики уровня воды? (каждый контроллер должен работать на свой насос, по одному и тому же алгоритму).
Можно подключить 2 прибора САУ-У на одни и те же кондуктометрические датчик. А если нужно управлять 2-мя насосами, возможно, Вам подойдет логика работы 12 или 16. В них как раз один прибор управляет 2-мя насосами.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Разумнее использовать ПР110 +БКК. Любой алгоритм задать можно - мало ли понадобится в будущем + можно будет интегрировать в какую-нибудь сеть или СКАДу.