Тема: ПР114 + RS232/USB + Modbus OPC

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию ПР114 + RS232/USB + Modbus OPC

    Доброго времени суток.
    Вопрос в следующем:
    Подключаюсь к ПР114 при помощи usb/rs232 адаптера на FT232RL.
    В OwenLogic все прекрасно работает- пишу и читаю данные из прибора без проблем.
    Но при попытке организовать опрос любой сторонней программой по Modbus протоколу - пр114 не отвечает.
    параметры соединения - скорость 9600 ,8-бит данных, стоповый бит - 1, проверка на четность отключена, адрес прибора - 16
    Может, кто поделится готовым примером организации такого соединения или хотя бы своими соображениями.

    P.S. Форум читал, ссылки смотрел, много всего пробовал, но пока дальше связи с OwenLogic не продвинулся.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Может проще ПР-МИ485 поставить?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    и какие данные вы пытались считать? соответствует ли оно адресам регистров в OL?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Если бы ТС форум-таки читал, то непременно наткнулся бы на тему о протоколе Овен Лоджик.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Может проще ПР-МИ485 поставить?
    означенный девайс уже заказан, но пока не дошел, вот и пытаюсь пока своими силами обойтись..

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    и какие данные вы пытались считать? соответствует ли оно адресам регистров в OL?
    да просто состояние входа для пробы, его адрес из пр114 овенлоджиком считывал, думаю,там все правильно.
    Да дело не в этом, у меня пр114 ввообще на связь не выходит, т.е. осциллографом не наблюдаю никакого ответа.
    Если запрос некорректный, должен пр114 как-то обозначить свое присутствие или я заблуждаюсь?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Тему закрываю. Посмотрел логи сом порта при обмене с OwenLogic и сравнил их с логами OPC сервера - ничего общего. (для любопытных есть документ о протоколе Овен для передачи по rs485)
    В общем просто физическим преобразованием уровней здесь увы, не обойтись.

Похожие темы

  1. переходник usb-rs232 для прошивки
    от gonzales в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 15:12
  2. СП270Т. не залить проект через RS232-USB
    от Роман Журавлев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 16:17
  3. Rs232->ac3->ac4->pc(usb)
    от l33tit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2010, 12:28
  4. OPC modbus и OPC овен 2 в одном
    от Zelenyak в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •