Тема: ПЛК160-24.А-М не подключается и не прошивается

  1. #1

    По умолчанию ПЛК160-24.А-М не подключается и не прошивается

    Данный ПЛК был куплен весной этого года отработал до сегодняшнего дня. Сегодня примерно с обеда начались глюки, то транспортер встанет, то датчик не увидит. Но можно было подключится к ПЛК. Потом пропала возможность подключения и стало выдавать ошибку: Выбранный профиль ПЛК не соответствует.... error.JPG
    Мои шаловливые ручки разобрали контроллер и на нижней плате блока питания был обнаружен всдутый конденсатор C27 (100.0uF x 35V)
    заменил не помогло.
    Бился всяко но никак.
    Вот лог HyperTerminal`а:
    Код:
    DATAFLASH initialized successful
    
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=125 found
    Module Id=126 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...FAILED!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...FAILED!
    Read Flash: ....................................................................
    .................................
    DATAFLASH READ OK
    
    Flash read takes 4367 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 5522 ms
    It is 4 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 592 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 4992 blocks
    It is 1148 used blocks
    It is 4 bad blocks
    Maximum wear level is 54 times
    
    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!
    
    Last run module Id   =-168364261
    Last post module Id  =1073147441
    Total control code   =-1141908595
    Max cache utilisation =-16842821
    local_status         =76a4de47
    run_level            =249
    Run levels stack: 95 f6 1d  c a4 78 fb f8 f7 df 96 dd fc 8d 5f d6
    ................................................
    Slave Retain loaded
    at 20080080, s=28
    PLC model MODEL PLC 160 Aa?ney II iao?: 2.0
    Binary  VERSION 2.15.3
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:57:35 Sep 19 2013
    MAC 6A:77:00:21:C6:B7
    IP 10.0.6.100
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 00
    Licence limited to 360 bytes
    
    Loading PLC core completed!
    
    Start CoDeSys initialization secuence
    Initialization of USB device CDC completed
    LZS initialization susesful
    Try to open boot project...
                               Loading boot project...
                                                      at 202a369c, s=8192
    delete  202a369c
    delete  20283698
    InitModule_PID...
    **** ERROR: Loading parameter manager info ****
                                                   Try to parse module Id=1
    at 202d8a80, s=12
    at 202d8a90, s=32
    Try to parse module Id=190
    at 202d8ab4, s=12
    at 202d8ac4, s=40
    Module Id=190 configuration parsed
    Try to parse module Id=130
    at 202d8afc, s=12
    at 202d8b0c, s=64
    Module Id=130 configuration parsed
    Try to parse module Id=131
    at 202d8b5c, s=12
    at 202d8b6c, s=44
    Module Id=131 configuration parsed
    Try to parse module Id=125
    at 202d8ba8, s=12
    at 202d8bb8, s=64
    Constructor_OK-125
    Module Id=125 configuration parsed
    Try to parse module Id=126
    ID126Constructor-1
    at 202d8c08, s=12
    at 202d8c18, s=36
    ID126Constructor-2Bad channel Id=2114 (must be 2012) at 126 module
    ID126_Parser  CHECK_A_CHANNELS  -  OK
    Module Id=126 configuration parsed
    Try to parse module Id=103
    at 202d8c4c, s=12
    at 202d8c5c, s=48
    Module Id=103 configuration parsed
    Try to parse module Id=104
    at 202d8c9c, s=12
    at 202d8cac, s=52
    Module Id=104 configuration parsed
    Try to parse module Id=450
    at 202d8cf0, s=12
    at 202d8d00, s=2156
    Try to parse module Id=201
    at 202d9570, s=12
    at 202d9580, s=2188
    Module Id=201 configuration parsed
    Try to parse module Id=2000
    at 202d9e1c, s=12
    at 202d9e2c, s=380
    Try to parse module Id=2003
    Not found a apropriate template for a module Id=2003
    at 202d9fac, s=40
    at 202d9fd8, s=3
    Module Id=2000 configuration parsed
    Try to parse module Id=2000
    at 202d9fec, s=12
    at 202d9ffc, s=380
    Try to parse module Id=2003
    Not found a apropriate template for a module Id=2003
    at 202da17c, s=40
    at 202da1a8, s=3
    Module Id=2000 configuration parsed
    Try to parse module Id=2000
    at 202da1bc, s=12
    at 202da1cc, s=380
    Try to parse module Id=2003
    Not found a apropriate template for a module Id=2003
    at 202da34c, s=40
    at 202da378, s=3
    Module Id=2000 configuration parsed
    Try to parse module Id=2000
    at 202da38c, s=12
    at 202da39c, s=380
    Try to parse module Id=2004
    Not found a apropriate template for a module Id=2004
    at 202da51c, s=40
    at 202da548, s=3
    Module Id=2000 configuration parsed
    Module Id=450 configuration parsed
    Try to parse module Id=2
    at 202da568, s=12
    at 202da578, s=56
    Module Id=2 configuration parsed
    Try to parse module Id=450
    at 202da5c0, s=12
    at 202da5d0, s=2156
    Try to parse module Id=202
    at 202dae40, s=12
    at 202dae50, s=2188
    Module Id=202 configuration parsed
    Try to parse module Id=2000
    at 202db6ec, s=12
    at 202db6fc, s=380
    Try to parse module Id=2004
    Not found a apropriate template for a module Id=2004
    Try to parse module Id=2004
    Not found a apropriate template for a module Id=2004
    Try to parse module Id=2004
    Not found a apropriate template for a module Id=2004
    Try to parse module Id=2004
    Not found a apropriate template for a module Id=2004
    Try to parse module Id=2004
    Not found a apropriate template for a module Id=2004
    Try to parse module Id=2004
    Not found a apropriate template for a module Id=2004
    Try to parse module Id=2003
    Not found a apropriate template for a module Id=2003
    Try to parse module Id=2003
    Not found a apropriate template for a module Id=2003
    at 202db87c, s=40
    at 202db8a8, s=3
    at 202db8b0, s=40
    at 202db8dc, s=3
    at 202db8e4, s=40
    at 202db910, s=3
    at 202db918, s=40
    at 202db944, s=3
    at 202db94c, s=40
    at 202db978, s=3
    at 202db980, s=40
    at 202db9ac, s=3
    at 202db9b4, s=40
    at 202db9e0, s=3
    at 202db9e8, s=40
    at 202dba14, s=3
    Module Id=2000 configuration parsed
    Module Id=450 configuration parsed
    Module Id=1 configuration parsed
    Module 131 initialized.
    Initialization of COM1 completed
    Initialization of COM2 completed
    Configuration parsed succesful
    ...Boot project loaded
                          delete  202dbc10
    delete  202dbc08
    Благо на объекте стола одна из установок и от туда был снят аналогичный и запрограммирован по задачу.
    решил перешить в конце прошивки выпало окно:
    prosh_error.JPG
    Вот лог HyperTerminal`а:
    Код:
    DATAFLASH initialized successful
    
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=179988480
    Master clock=59996160
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed
    at 20080004, s=12
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=120 found
    Module Id=125 found
    Module Id=126 found
    Module Id=131 found
    Module Id=190 found
    Module Id=199 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=203 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=562 found
    Module Id=563 found
    Module Id=570 found
    Module Id=571 found
    Module Id=599 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=130 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=531 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Test Complited USB slot is present in PLC!!!
    Host is not connected
    Start init USB driver !!!
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...FAILED!
    Check for adress 72 ...FAILED!
    Check for adress 6 ...FAILED!
    Read Flash: ....................................................................
    .................................
    DATAFLASH READ OK
    
    Flash read takes 3495 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2452 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 156 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6142 blocks
    It is 2 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 5 times
    
    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!
    
    Last run module Id   =-168381165
    Last post module Id  =1073098288
    Total control code   =-68953444
    Max cache utilisation =-16843269
    local_status         =76a4de46
    run_level            =217
    Run levels stack: 95 f4 18  4 a4 78 fb fa 77 bf 82 dd fc 85 5f d3
    ................................................
    at 20080080, s=28
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary  VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:22 Apr 29 2011
    MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 00
    Licence limited to 360 bytes
    
    Loading PLC core completed!
    
    Start CoDeSys initialization secuence
    Start init USB - Serial number OK.
    Initialization of USB device CDC completed
    LZS initialization susesful
    Try to open boot project...
                               **** ERROR: Can not open Checksum file ****
    заводской номер: 32299131201008322

  2. #2

    По умолчанию

    Прибор годовалый. Надо искать причины почему это произошло.
    Очень похоже на проблемы с межплатным обменом. Но год же работал...
    1. Прибор в СЦ.
    2. Подробное описание работы и условий такого поведения на support@owen.ru и в сопроводительное письмо в СЦ. С чем работает, что могло привести, что Вы посчитали вышедшим из строя и почему, и т.д.

  3. #3

    По умолчанию

    Какие документы необходимы для отправки сервисный центр? А то паспорт и гарантийник найти не можем, на три контроллера лежат а на этот нет.
    Какая должна быть комплектация? Не хотелось бы провода с клемника откручивать. Если клемник нужен то будем ждать новый контролер.
    еще вопрос по строчке в логе: Licence limited to 360 bytes. Вроде должен быть без ограничения?

  4. #4

    По умолчанию

    Для отправки в сервисный центр необходимо:
    1.Прибор без крепежа и съемных клеммных колодок.
    2.Сопроводительное письмо на фирменном бланке с подробным описанием неисправности.
    3.Гарантийный талон (в случае его отсутствия гарантийной срок считается от даты выпуска прибора, которая зашифрована в заводском номере).
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

Похожие темы

  1. ПЛК-150 не прошивается
    от Михаил74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 19:04
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  3. Не прошивается ИП320
    от Aleksey Myasnikov в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •