Тема: СПК 207 Master + МСД 200 Slave

  1. #1

    По умолчанию СПК 207 Master + МСД 200 Slave

    При добавлении в СПК207 slave устройств 8АС, 8А опрос модулей осуществляется. А вот с МСД 200 в качестве Slave происходит ошибка шины, контроллер его не видит.
    Не могу найти примеров для такой связки, примеры для ПЛК 100-х серий не помогают!!
    Помогите разобраться сроки поджимают. Нужен рабочий пример!!!

    P.S. МСД 200 в качестве мастера удалось подключить
    Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич; 11.12.2015 в 08:53.

  2. #2

    По умолчанию

    Имеется ли возможность выслать проект для СПК(можно в личные сообщения)?
    + настройки в конфигураторе МСД200(Файл - сохранить конфигурацию)

  3. #3

    По умолчанию

    Сроки поджимают, нужен Рабочий пример от вас Конфигурация СПК Версия таргета: 3.5.4.20 + настройки в конфигураторе МСД200, под свой проект сам оптимизирую.


    Проект могу скинуть, напишите email! В личных сообщениях не могу разобраться как прикрепить файл!
    Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич; 11.12.2015 в 08:53.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо отделу тех. поддержки, помогли разобраться, все заработало!!!
    Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич; 11.12.2015 в 08:53.

  5. #5

    По умолчанию

    Все заработало, но практика показала что архивы пишутся со сбоями, пропадает архив за несколько часов.
    Пришлось МСД делать мастером, пока все нормально!!!
    Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич; 11.12.2015 в 08:52.

  6. #6

    По умолчанию

    блин та же проблема. Хоть бы сказал чем именно помогли...
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    блин та же проблема. Хоть бы сказал чем именно помогли...
    Помогли следующим:
    1. В МСД в режиме слэйва должна быть обязательно вставлена флэшка, иначе СПК его не увидет (не знаю почему, объяснить мне не смогли)
    2. Из СПК в МСД данные должны уходить групповой посылкой, иначе будут записываться "лесенкой" (более подробно можно найти на форуме)

    Но повторюсь, практика показала что архивы пишутся со сбоями, пропадает архив за несколько часов.
    Пришлось МСД делать мастером, пока все нормально!!!
    Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич; 11.12.2015 в 08:52.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Помогли следующим:
    Но повторюсь, практика показала что архивы пишутся со сбоями, пропадает архив за несколько часов.
    Пришлось МСД делать мастером, пока все нормально!!!
    Ошибка пропадания архива решена. Можно скачать новую прошивку и новый конфигуратор http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Ошибка пропадания архива решена. Можно скачать новую прошивку и новый конфигуратор http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692
    А как с этим: В МСД в режиме слэйва должна быть обязательно вставлена флэшка, иначе СПК его не увидет???
    Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич; 11.12.2015 в 08:52.

  10. #10

    По умолчанию

    Да, данные пишутся во флешку. И если её нет, то идет ошибка. Вы ведь должны куда-то сохранять эти данные. Тут все правильно.

Похожие темы

  1. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 11:36
  2. МСД-200 "Переключение SPY/MASTER"
    от DENIS_NAUM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 11:59
  3. МСД-200 ModbusRTU Slave
    от LexSL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 12:09
  4. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 12:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •