Тема: ПЛК323 Modbus TCP Master

  1. #1
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    Unhappy ПЛК323 Modbus TCP Master

    Проблема ПЛК323 не всасывает данные которые уме передал Modbus TCP клиент (как оказалось RTU over TCP не поддерживается в Codesys 3.5, только обычный Modbus TCP).
    В тесте использовался ModbusTool Slave emulator (6.0.2) ... Есть у кого какие идеи? (Кроме той что это баг ПЛК рантайма)
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Это не проблема. И не баг. Это не заявленная в ПЛК функция, это нормальная, стандартная работа прибора.
    ModBus TCP работает. ModBus over TCP мы и не поддерживали, так как не видели его массового применения. Надо понимать что это не одно и тоже.
    А с какой целью Вы хотите применять именно его?
    Для всех сложных и не поддержаных протоколов мы внедрили возможность работа напрямую с портом и с сокетами.

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Для подключения модулей ADAM от Advantech.. Если Modbus TCP на ПЛК323 работает.. Почему у меня не меняються значения переменных? У вас есть лог обмена по между плк323 и другим устройством по протоколу Modbus TCP.. Бывают некоторые разночтения протокол между производителями. А вообще ПЛК все уже давно на ethernet сидят... Да и скороть обмена для большого количества от 50-100 входов выходов будет сопоставима с временем цикла < 500мс.

  4. #4

    По умолчанию

    Так ModBus TCP он как бы и есть по Ethernet... И он поддержан. ModBus TCP и ModBus ocer TCP - это похожие протоколы, но не одно и то же.
    Все примеры есть тут:
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk323/40365395
    Если каких то не хватает - пишите нам, и мы все найдем и объясним.
    support@owen.ru

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    попробовал найти какой же модуль поддерживает RTU over TCP, так и не нашел. С каких пор производители контроллеров должны широко поддерживать жутко специфичные протоколы, ТСР и так контролирует ошибки, зачем через него проверять ртушную контрольную сумму?

  6. #6
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    не я просто про Modbus TCP ... не про over Ethernet... разобрался... проблемма была в том что если мы обьявлем переменную и привязываем ее в драйвере к модбасу слеву к определенному каналу... мы можем ее мониторить, форсировать в онлайне.... но только когда в програме делаем присвоение или считывание этой переменно только догда она подхватывается драйвером модбас те пустой проект переменную привязал форсирую значение 22 везде показывает 22 даже на странице модбас слева в кодезисе а по Ethernet летит 0 в програме прописываю Reg1 := 22; Везде 22 и летит 22 .... и наоборот при считывании Reg2 = 0, даже когда по сети летит 22, а вот Reg3 := Reg2; то уже работает... фича.

  7. #7

    По умолчанию

    А почитать инструкцию?
    Поставьте нужную галку - и считаются все.

  8. #8
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Все нашел... Установки ПЛК. Обновлять I/O во время простоя. Теперь я шаман... А там нет каконить галки - читать мысли программиста ..
    Последний раз редактировалось murdemon; 11.10.2014 в 18:45.

Похожие темы

  1. 1 ПЛК master , 4 х ПЛК slave , SCADA и Modbus TCP
    от leoSMD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 14:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  3. Связь ПЛК323(Master) и ПЛК110(Slave)
    от MrNobody в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 13:21
  4. tcp master
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 10:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •