Привет всем!

Задача у меня выводить показания на комп и на панель сп270,
она по 485тому подключена к плк150 (который читает данные из ETHRENet)
плк150 в режиме мастера, у него четыре таких же плк150 слэйва
Инфа со слэйвов идет однотипная ( считывают показания ТРМ33)

Паралельно данные получает и СКАДА

Проблема началась с Modbus TCP.


Modbus TCP опрос делал через конфигуратор.

Информация шла только с одного контроллера (последнего в списке конфигуратора)
От остальных нули
Проверил трафик по ethernet, исспользовал wireshark
Действительно... ПЛК шлет запросы только одному...
Пробовал менять порты на прием (как порекомендовали в тех поддержке) - толку нет
Пробовал через скаду. По SCADA+ вся инфа с контроллеров идет без проблем.


Пока приделал этой сборке костыли - добавил сетевые переменные. Инфа идет отлично
НО наглухо отрубился Modbus TCP у слэйвов (и скорее всего и у мастера)

Не могу понять, что сделать с конфигуратором. Чтобы хотябы по TCP все работало

Может быть есть ограничение на количество опрашиваемых слэйвов????
Какие могут быть пути решения?