Всем здраствуйте,после переноса, импортировал конфигурацию, но при компиляции вышла ошибка, 3452 не возможно создать модуль Universal modbus device
Кто подскажет из-за чего может быть?
Переносил с 100 на 110
Всем здраствуйте,после переноса, импортировал конфигурацию, но при компиляции вышла ошибка, 3452 не возможно создать модуль Universal modbus device
Кто подскажет из-за чего может быть?
Переносил с 100 на 110
Последний раз редактировалось ВалераМ; 12.11.2019 в 13:32.
Всем привет! Времени прошло много, но все же. Попробовал скопировать конфиг из старой версии ПЛК 110-30 на новый ПЛК160. Экспорт - импорт пошел, но ошибка "не возможно создать модуль Universal modbus device".
Вы инструкцию читали, как делать перенос? Выкладывайте скрины, как вы делаете.
Проверил, всё переносится нормально.1 Перенос конфиг.jpg1_ ПЛК 160.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 11.11.2021 в 11:09.
Инструкции я всегда читаю. Проблема не в переносе, а в последующей компиляции проекта. Вычисление делал. Сегодня пробовал еще раз. Перенести конфиг с ПЛК новой версии например со 110 на 160 -без проблем. Но вот со старого ПЛК 160 на новый ПЛК 160 уже нет. Завтра сделаю подробные скрины, как все выполнял.
Последний раз редактировалось Александр32; 11.11.2021 в 21:17.
Отличное решение!
Net создавались, в том числе, для решения проблем с зависимостью от библиотек....
Можете не выкладывать, проверил, действительно переносится, но не компилируется. Переносится со старого на старый без проблем, с нового на новый тоже, а со старого на новые никак. Думаю причина в новых таргетах для ПЛК [M02].
Пробовал даже создать новый UMD и перенести по одному регистру, всё равно не компилируется.
Кстати, тут как раз, новое преимущество перехода на String нарисовалось. Мне вручную пришлось 5 стрингов добавить и всё, а так бы пришлось почти 200 переменных переписывать)))
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2021 в 00:47.
Вобщем разобрался с переносом. Всё переносится, а не компилируется, потому что в параметрах модулей смещены названия. При чем они смещены и в RS485 и в UMD и в регистрах.
Если RS485 можно просто заменить на новый, то в UMD и в регистрах придётся вручную пройти по всем модулям.
Для наглядности, на скрине различия в старом ( первая строка IP модуля) и новом ПЛК (верхняя строка - это название модуля ), все строки смещены на одну вверх.
Если вручную пройти по всем модулям и поправить, то все скомпилируется. 1 Перенос конфигурации ПЛК.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2021 в 11:19.
kondor3000 - молодец, спасибо. Разобрался таки. А я только собирался идти пробовать колдовать дальше, хотя подозрения на таргеты были сразу.
а если оставить первую строку Name ? проект компелируется , но нет связи с панелью ИП320 ?