Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Прога для копипаста узлов конфигурации

  1. #11

    По умолчанию

    Всем здраствуйте,после переноса, импортировал конфигурацию, но при компиляции вышла ошибка, 3452 не возможно создать модуль Universal modbus device
    Кто подскажет из-за чего может быть?
    Переносил с 100 на 110
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 12.11.2019 в 13:32.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Всем привет! Времени прошло много, но все же. Попробовал скопировать конфиг из старой версии ПЛК 110-30 на новый ПЛК160. Экспорт - импорт пошел, но ошибка "не возможно создать модуль Universal modbus device".

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Времени прошло много, но все же. Попробовал скопировать конфиг из старой версии ПЛК 110-30 на новый ПЛК160. Экспорт - импорт пошел, но ошибка "не возможно создать модуль Universal modbus device".
    Вы инструкцию читали, как делать перенос? Выкладывайте скрины, как вы делаете.
    Проверил, всё переносится нормально.1 Перенос конфиг.jpg1_ ПЛК 160.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.11.2021 в 11:09.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы инструкцию читали, как делать перенос? Выкладывайте скрины, как вы делаете.
    Проверил, всё переносится нормально.1 Перенос конфиг.jpg1_ ПЛК 160.jpg
    Инструкции я всегда читаю. Проблема не в переносе, а в последующей компиляции проекта. Вычисление делал. Сегодня пробовал еще раз. Перенести конфиг с ПЛК новой версии например со 110 на 160 -без проблем. Но вот со старого ПЛК 160 на новый ПЛК 160 уже нет. Завтра сделаю подробные скрины, как все выполнял.
    Последний раз редактировалось Александр32; 11.11.2021 в 21:17.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Отличное решение!
    Net создавались, в том числе, для решения проблем с зависимостью от библиотек....

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
    Инструкции я всегда читаю. Проблема не в переносе, а в последующей компиляции проекта. Вычисление делал. Сегодня пробовал еще раз. Перенести конфиг с ПЛК новой версии например со 110 на 160 -без проблем. Но вот со старого ПЛК 160 на новый ПЛК 160 уже нет. Завтра сделаю подробные скрины, как все выполнял.
    Можете не выкладывать, проверил, действительно переносится, но не компилируется. Переносится со старого на старый без проблем, с нового на новый тоже, а со старого на новые никак. Думаю причина в новых таргетах для ПЛК [M02].
    Пробовал даже создать новый UMD и перенести по одному регистру, всё равно не компилируется.

    Кстати, тут как раз, новое преимущество перехода на String нарисовалось. Мне вручную пришлось 5 стрингов добавить и всё, а так бы пришлось почти 200 переменных переписывать)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.11.2021 в 00:47.

  7. #17

    По умолчанию

    Вобщем разобрался с переносом. Всё переносится, а не компилируется, потому что в параметрах модулей смещены названия. При чем они смещены и в RS485 и в UMD и в регистрах.
    Если RS485 можно просто заменить на новый, то в UMD и в регистрах придётся вручную пройти по всем модулям.
    Для наглядности, на скрине различия в старом ( первая строка IP модуля) и новом ПЛК (верхняя строка - это название модуля ), все строки смещены на одну вверх.
    Если вручную пройти по всем модулям и поправить, то все скомпилируется. 1 Перенос конфигурации ПЛК.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2021 в 11:19.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    kondor3000 - молодец, спасибо. Разобрался таки. А я только собирался идти пробовать колдовать дальше, хотя подозрения на таргеты были сразу.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вобщем разобрался с переносом. Всё переносится, а не компилируется, потому что в параметрах модулей смещены названия. При чем они смещены и в RS485 и в UMD и в регистрах.
    Если RS485 можно просто заменить на новый, то в UMD и в регистрах придётся вручную пройти по всем модулям.
    Для наглядности, на скрине различия в старом ( первая строка IP модуля) и новом ПЛК (верхняя строка - это название модуля ), все строки смещены на одну вверх.
    Если вручную пройти по всем модулям и поправить, то все скомпилируется. 1 Перенос конфигурации ПЛК.jpg
    Что-то я туплю похоже, но так и не понял что нужно поправить.
    Да, реально затупил - все сообразил.
    Последний раз редактировалось Rask; 10.01.2022 в 13:22.

  10. #20

    По умолчанию

    а если оставить первую строку Name ? проект компелируется , но нет связи с панелью ИП320 ?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Android. WhatsApp классная прога !!! Так ли это ?
    от Евгений_Томск в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 00:48
  2. DSL для конфигурации компонентов автоматики.
    от CAB в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 13:38
  3. Сохранение файлов конфигурации.
    от kip в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:02
  4. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •