Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЛК100 не работает

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 не работает

    ПЛК100-24.P-L (2007 год). При очередном включении не запускается ПЛК, только работает светодиод "Питание". Т.е. не происходит даже стартового тестирования. Пробовали включать без внутреннего аккумулятора, предположили что он вышел из строя по сроку службы. При каждом включении ПЛК ведет себя по разному - горят постоянно все светодиоды, либо постоянный звуковой сигнал, либо наблюдаются периодические срабатывания реле и т.д.
    В чем может быть причина неисправности? Подскажите пожалуйста?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Обычно виноваты электролиты на нижней плате.
    Чаще 470х50в.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Вопрос кажется решился. Все дело в аккумуляторе встроенном, необходима замена аккумулятора.

  4. #4

    По умолчанию

    Скорее всего дело именно в аккумуляторе, который исчерпал свой ресурс, попробуйте заменить его на новый (в ПЛК используется литий-ионовые аккумуляторы LIR2466-LBY2), либо отдайте ПЛК на диагностику и ремонт в ближайший сервисный центр ОВЕН.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, в нашем ПЛК стоит литиево-ионный аккумулятор LIR2477. Вместо неисправного LIR2477 подключили к внешнему источнику 3,6В и ПЛК заработал как часы. Поэтому сейчас временно подключили аккумулятор от сотового телефона (3,6В, 1300мАч). Может так и оставить? Будет справляться с подзарядкой такого аккумулятора? Наверняка и длительность хранения программы при отключении общего питания значительно увеличиться (очень актуально, т.к. приходилось постоянно перезаливать программу после периодических отключений общего питания по выходным дням).

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_rem Посмотреть сообщение
    Скорее всего дело именно в аккумуляторе, который исчерпал свой ресурс, попробуйте заменить его на новый (в ПЛК используется литий-ионовые аккумуляторы LIR2466-LBY2), либо отдайте ПЛК на диагностику и ремонт в ближайший сервисный центр ОВЕН.
    Мне попались на модернизации 2 ПЛК 1998г.в.
    Один я поменял в 2010г., второй в июне. (сдохла еепром с программой)
    Для интереса померил АКБ -2.9в
    Достал снятый в 2010г(валялся в гараже) - 2.85в.
    Однако...

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 207 Посмотреть сообщение
    Наверняка и длительность хранения программы при отключении общего питания значительно увеличиться (очень актуально, т.к. приходилось постоянно перезаливать программу после периодических отключений общего питания по выходным дням).
    так то для этого есть создание загрузочного проекта, чтоб не портить выходные ни себе ни людям

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы. Немного поторопился с выводами по поводу только лишь аккумулятора. lara197a был прав по поводу электролитов на нижней плате, пришлось заменить 2 шт 470*16В (были дефектными), за одно заменил 470*35В и 47*16В. Теперь ПЛК запускается и работает без сбоев. Также спасибо capzap за комментарий по поводу загрузочного проекта, теперь так и делаем.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    ... каждый раз перезаливается загрузочный проект?

  10. #10

    По умолчанию

    ... нет, наверное я не правильно сформулировал предыдущий комментарий, после ремонта ПЛК естественно единовременно залили загрузочный проект, и теперь вся система работает замечательно при всех нештатных ситуациях.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 14:34
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 10:11
  4. Не работает Pid_Function
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 10:25
  5. не работает сеть
    от Георгий в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •