Тема: ПЛК110 и ПЛК 150 не видят устройства на скорости ниже 9600

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    14

    По умолчанию ПЛК110 и ПЛК 150 не видят устройства на скорости ниже 9600

    В рамках проекта мне необходимо подключить по модбас к ПЛК110 3 датчика. Скорость у датчиков фиксирована- 2400.
    Подключить не удается. Проверил связь на ПЛК150- тоже не удается связаться с датчиком на скорости 2400.
    Тогда я взял прибор Adam4017+, который позволяет устанавливать различные скорости для опроса по модбас.
    Установил на Adam скорость 57600- ПЛК видит, 9600- видит, 4800 и 2400- не видит.
    Увеличение параметра "макс. таймаут" до 1000 не помогает.

    Вывод: ПЛК110 и ПЛК150 (с последними на данный момент прошивками) не обмениваются данными по модбас на скоростях менее 9600.

    Проверялась ли работа ОВЕН ПЛК на скоростях менее 9600? Можно ли как-то заставить ПЛК ОВЕН увидеть датчики?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    всмысле, на адаме скорость поменяли а на овене? или это по умолчанию делается

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    На Овене тоже менял скорость и перезагружал программу.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eman Посмотреть сообщение
    На Овене тоже менял скорость и перезагружал программу.
    Из тех. характеристик ПЛК100 и ПЛК150:
    Скорость обмена по интерфейсам RS - от 4800 до 115200 bps.

    То есть на 2400 точно работать не будет!

    Хотя вот посмотрел ПЛК110:
    RS-485
    ModBus-RTU, ModBus-ASCII, DCON, ОВЕН 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с

    Этот должен работать.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 09.10.2014 в 16:13.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.04.2008
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Должен... но не работает. Так же, как не работает ПЛК150 на скорости 4800.

  6. #6

    По умолчанию

    Попробуйте связаться при помощи библиотечной функции modbus.lib.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 10:26
  2. ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 09:49
  3. Датчика температуры на 2 устройства
    от S.A.D. в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:37
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •