Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Хочется как лучше,не получилось бы как всегда

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию Хочется как лучше,не получилось бы как всегда

    Имеется в наличии Пресс с комплектацией:
    - ПЛК100-24-РМ
    -МВ110-224.2АС
    -СМИ1-220
    -ТРМ210-РР 3шт.
    хочу заменить СМИ1 и ТРМ210 на СП270 и МВ110-224.8А,как это повлияет на временя опроса МВ110-224.2АС(ПЛК Мастер,пр.ОВЕН)
    И обоснован ли будет выбор в пользу комплектации:
    -СПК107
    -МВ110-224.2АС
    -МВ110-224.8А
    -МК110-16Д
    -МУ110-8Р
    Опять же стоит вопрос о приоритете опроса МВ110-224.2АС(при добавлении доп.МВ не увеличится ли время опроса)

  2. #2

    По умолчанию

    Если что-то вешаете на одну шину rs-485 то время опроса увеличится однозначно (Если опрос цикличный).

  3. #3

    По умолчанию

    СП270 вешаете на RS232, модуль на RS-485/
    Если убрать 3 ТРМ - то время опроса практически не изменится.

    В случае с СПК107 - просто повесьте модули на два разных интерфейса. Дискретеные на один (и опрашивайте\записывайте по маске), а аналоговые на второй RS.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 08:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 17:47
  3. Как лучше связать свою программу с MasterScada?
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 18:51
  4. всегда-ли очевидное лучше?!
    от EFrol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •