Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: трм-212 помогите настроить

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию трм-212 помогите настроить

    трм-212:поддержание заданной температуры в 5 градусов на второй трубе относительно первой трубы. на первой трубе (дтс50м подключен к входу 1) температура меняется в зависимости от технологии, на второй трубе нужно держать на 5 градусов ниже относительно первой. выхода 1 (4-5) и 2 (7-8) на управление сервоприводом смесительного клапана. температура на второй трубе меняется в зависимости от количества подмешиваемой обратной воды.
    коэффициенты суммирования 1 и -1. на данный момент поочередно хлопают то первая то вторая релюшка, клапан дергает то на открытие, то на закрытие.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    так ТРМ то все правильно делает. он пытается поймать усредненное значение для положения клапана. так что косяк в настройках.

    выходы, уточняю, Р оба?

    группу Параметры задвижки всю настроили? автонастройку сделали?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    трм-212:поддержание заданной температуры в 5 градусов на второй трубе относительно первой трубы. на первой трубе (дтс50м подключен к входу 1) температура меняется в зависимости от технологии, на второй трубе нужно держать на 5 градусов ниже относительно первой. выхода 1 (4-5) и 2 (7-8) на управление сервоприводом смесительного клапана. температура на второй трубе меняется в зависимости от количества подмешиваемой обратной воды.
    коэффициенты суммирования 1 и -1. на данный момент поочередно хлопают то первая то вторая релюшка, клапан дергает то на открытие, то на закрытие.
    Если у регулятора температуры постоянно и поочерёдно хлопают релюшки, значит Вы не пытались его настроить. Увеличивайте время интегрирования до нескольких минут, полосу пропускания до нескольких градусов, подбирайте настройки модели задвижки и потихоньку настраивайте. И хорошо бы сначала познакомиться с теорией работы и настройки регуляторов. Учебники по ТАУ не советую, а вот книги Клюева по настройке регуляторов 20летней давности Вам могут помочь.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    имхо, мануал на 212 вполне достаточен для корректной настройки.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    спасибо за наиумнейшие советы, как там было-чай не в первы раз трмки настраиваем
    если релюшки - значит Р
    косяк не в настройках
    как вы объясните изменение показаний дтс50м при постоянной температуре, автонастройка прибора дает сбой....

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    спасибо за наиумнейшие советы, как там было-чай не в первы раз трмки настраиваем
    если релюшки - значит Р
    косяк не в настройках
    как вы объясните изменение показаний дтс50м при постоянной температуре, автонастройка прибора дает сбой....
    А может помехи приходят на ДТС50М при постоянной температуре)?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    спасибо за наиумнейшие советы, как там было-чай не в первы раз трмки настраиваем
    если релюшки - значит Р
    косяк не в настройках
    как вы объясните изменение показаний дтс50м при постоянной температуре, автонастройка прибора дает сбой....
    ТРМы имеют неплохую помехоустойчивость плюс фильтры программные в настройках, поэтому изменение показаний,я думаю, говорит о реальном изменении температуры и о большой инерционности контрольного термометра. Эту мысль подтверждает и Ваше сообщение о постоянно "хлопающих" реле. Очень важно перед настройкой коэффициентов регулирования проанализировать гидравлические параметры вашего регулятора, правильно выбрать точку установки датчика температуры. Об этом я недавно писал в теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18068 (пост#7).
    Последний раз редактировалось xtc; 08.10.2014 в 17:30.

  8. #8

    По умолчанию

    собственно меня смитила вот эта запись:
    Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
    как вы объясните изменение показаний дтс50м при постоянной температуре....
    Кроме как помехи других причин изменения на первый взгляд быть не может. Что значит ТРМ хорошо защищен от помех(давайте ядерный взрыв рядом устроим и посмотрим что получится от ТРМ)? Цифровой фильтр не всегда защищает от помех я в этом уверен. Как хорошо заземлен экран провода от датчика до ТРМ(если есть экран)?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    в общем: что-то со входом №2. при фактическом возрастании температуры №2 показания начинают расти, при фактическом снижении температур №2 - остаются темиже самими и потом расти по нарастающей. корректность показаний восстанавливается после снятия питания и отсоединения дтс№2 от входа№2. а дальше все по циклу... перестановка датчиков местами - результат аналогичный

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    не плохо бы было приобрести рзу420, чтоб отпали претензии к прибору, да и в целом уйти на токовые датчики, чтоб меньше быть зависимым от помех

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Неполноценный Modbus и ТРМ 210 и ТРМ 212
    от Nikodim73 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 17:19
  2. помогите с программированием трм-212. срочно!!!
    от ssnake в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 09:23
  3. трм-212
    от Андрей Котенко в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 09:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •